Je vais vous répondre car je travaille dans le domaine, à une petite différence, c'est la nature des départs : en fait je travaille sur les câbles armés souterrains de distribution.
En fait, il vous faudra dans un premier temps mesurer les charges des trois phases et leur neutre à la sortie du disjoncteur.
Secondo, si une seule phase est chargée, c'est sans doute que c'est celle qui alimente le plus grand nombre d'ampoules.
Tertio, si le neutre est anormalement chargée (en plus de la phase à 50 A), c'est sans doute qu'il y a un bouclage phase-neutre sur votre réseau. Faites les mesures, et si c'est le cas, c'est sans doute (aussi

Quelque soit vos mesures et interventions, veuillez nous en faire part.
Merci