Page 2 sur 2
Re: Avis sur mon tableau svp et une ptite question
Posté : mar. 30 mars 2010 16:00
par Fredoche76
Bonjour!
Pas de gros soucis sur le tableau si ce n'est les circuits prises. En effet, vous mettez à chaque fois 8 prises si j'ai bien regardé ce qui veut dire selon la norme que vous êtes au maximum. Il est conseillé de laisser de la place sur les circuits au cas où vous voudriez rajouter des prises et généralement on rajoute des multiprises derrière. Des circuits de 5/6 prises conviennent mais ce n'est pas une obligation!
A+
Re: Avis sur mon tableau svp et une ptite question
Posté : mer. 31 mars 2010 21:36
par ben02
Fredoche76 a écrit :Bonjour!
Pas de gros soucis sur le tableau si ce n'est les circuits prises. En effet, vous mettez à chaque fois 8 prises si j'ai bien regardé ce qui veut dire selon la norme que vous êtes au maximum. Il est conseillé de laisser de la place sur les circuits au cas où vous voudriez rajouter des prises et généralement on rajoute des multiprises derrière. Des circuits de 5/6 prises conviennent mais ce n'est pas une obligation!
A+
Je ne suis pas un spécialiste des normes mais dans celle-ci je crois que c le nombre de socle et non le nombre de prises
un pot triple comptant pour 2 prises et non 3 donc vous pouvez mettre 3 socles soit 9 prises en 2.5 mm² par contre vous ne pouvez pas mettre 9 socles simple
Re: Avis sur mon tableau svp et une ptite question
Posté : mer. 31 mars 2010 22:21
par Carminas
C'est bien celà :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Mais mais cette discussion a été déterrée et notre ami a du résoudre son problème depuis longtemps.
@+