bonjour
voila ma question: sur un circuit de commande de deux electro-pompes est ce que je peux utiliser un télérupteur pour assurer la permutation entre eux a chaque activation de niveaux haut ?
salutation .

Re: Télérupteur silencieux, voir inaudible, çà existe ?

Posté : jeu. 10 oct. 2013 11:26
par GAS
Bonjour,
Un schéma du montage aurait sans doute permis de mieux cerner votre question.
Néanmoins rappelons que ce type d'appareil possède un pouvoir de coupure limité à la valeur de son intensité de service nominale. Ajoutons que cette valeur est généralement plus faible que celle qu'offrent les contacteurs et que les télérupteurs ne peuvent fonctionner qu'en régime impulsionnel. ;-)