Re: alimentation elec.pour un garage
Posté : dim. 15 nov. 2009 13:52
par lignedirecteband
bonjour yves,
si vous restez dans l'esprit d'installer une protection de 40A en amont de votre alim atelier vous n'avez pas à vous soucier de l'intensitée max de votre disjoncteur d'abonné pour le calcul du cable . dans votre cas on le calcul par rapport à sa longueur de 55M et et donc 40A , ce qui induit un cable de 16mm².
A+
Re: alimentation elec.pour un garage
Posté : dim. 15 nov. 2009 18:57
par yves40160
merci an tous pour les infos ,je suis désole encore une fois pour l'erreur du calibre ,merci
j'ai dejas fait la pub
au taff pour votre forum

Re: alimentation elec.pour un garage
Posté : lun. 16 nov. 2009 13:23
par marc32
bonjour,
pour informations, j'ai pu trouver un tableau de calcul de la section pour une Du de 1%,
normalement, il faudrait avoir une Du de 1 % entre un tableau principal et divisionnaire ...
Ce qui donnerait pour ( coy = 1 ) pour 40 A et pour 55 m => une section cu de 50² !
Cdlt.
Re: alimentation elec.pour un garage
Posté : lun. 16 nov. 2009 19:27
par yves40160
oula 50 mm2 ,alors que le cable EDF est en 35 mm2 x 2 (Ph / N) ????
Re: alimentation elec.pour un garage
Posté : lun. 16 nov. 2009 19:59
par marc32
Bonsoir,
effectivement c'est bien cela mais pour une Du de 1 %, tableau du guide ute c 15-105 qui donne exactement 61 mètres max pour un IB de 40 A.
Aprés faut-il mettre un 50², est-ce qu'une Du de 2 à 3 % est il toléré, je ne peux répondre, laissons les "pros" de ce formidable site te répondrent...
Cdlt.
Re: alimentation elec.pour un garage
Posté : lun. 16 nov. 2009 20:39
par lignedirecteband
bonsoir,
notre ami carminas nous parle d'une chute de tension inférieure à 2/100
pour 55M sous 40A Du= 1,72/100 = 4Volts pour du 25mm²
pour un 50mm² Du = 0,86/100 = 2V
pour un 16mm² Du= 2,7/100 = 6V
donc en utilisant ces 40A sur un 16² on perd 6V et il nous reste donc 230 _ 6 = 224V
je vous laisse juger.... quand on pense qu'il n'y pas si longtemps la tension normalisée était 220V entre phase et neutre.
bien sûr il y a la norme. quelle est elle ?? 1/100, 2/100 je ne sais plus, si vous avez un lien je suis preneur.....
Re: alimentation elec.pour un garage
Posté : lun. 16 nov. 2009 21:20
par Carminas
Bonsoir
Tout dépend de l'emplacement du disjoncteur de branchement
Voir ce petit topo que j'ai fait à ce sujet :
@+
Re: alimentation elec.pour un garage
Posté : lun. 16 nov. 2009 21:28
par lignedirecteband
bonsoir Carminas
et Merci pour l'info
les cabliers peuvent se frotter les mains....
Re: alimentation elec.pour un garage
Posté : lun. 16 nov. 2009 22:16
par Carminas
... et le pire c'est qu'ERDF doit fournir 230V-10%+7% soit entre 207V et 246V tout en restant dans son contrat
@+
Re: alimentation elec.pour un garage
Posté : lun. 16 nov. 2009 23:02
par circus
Carminas a écrit :... et le pire c'est qu'ERDF doit fournir 230V-10%+7% soit entre 207V et 246V tout en restant dans son contrat
@+
Bonsoir,
depuis debut 2008, c'est 230V -10% +10% soit entre 207V et 253V et pour le tri 360V et 440V
http://www.erdfdistribution.fr/fichiers ... blications