alimentation elec.pour un garage

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: alimentation elec.pour un garage

Message par lignedirecteband »

bonjour yves,

si vous restez dans l'esprit d'installer une protection de 40A en amont de votre alim atelier vous n'avez pas à vous soucier de l'intensitée max de votre disjoncteur d'abonné pour le calcul du cable . dans votre cas on le calcul par rapport à sa longueur de 55M et et donc 40A , ce qui induit un cable de 16mm².
A+
Avatar du membre
yves40160
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : ven. 13 nov. 2009 13:45
Contact :

Re: alimentation elec.pour un garage

Message par yves40160 »

merci an tous pour les infos ,je suis désole encore une fois pour l'erreur du calibre ,merci

j'ai dejas fait la pub
au taff pour votre forum :-D
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Re: alimentation elec.pour un garage

Message par marc32 »

bonjour,
pour informations, j'ai pu trouver un tableau de calcul de la section pour une Du de 1%,
normalement, il faudrait avoir une Du de 1 % entre un tableau principal et divisionnaire ...
Ce qui donnerait pour ( coy = 1 ) pour 40 A et pour 55 m => une section cu de 50² !
Cdlt.
Avatar du membre
yves40160
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : ven. 13 nov. 2009 13:45
Contact :

Re: alimentation elec.pour un garage

Message par yves40160 »

oula 50 mm2 ,alors que le cable EDF est en 35 mm2 x 2 (Ph / N) ????
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Re: alimentation elec.pour un garage

Message par marc32 »

Bonsoir,
effectivement c'est bien cela mais pour une Du de 1 %, tableau du guide ute c 15-105 qui donne exactement 61 mètres max pour un IB de 40 A.
Aprés faut-il mettre un 50², est-ce qu'une Du de 2 à 3 % est il toléré, je ne peux répondre, laissons les "pros" de ce formidable site te répondrent...
Cdlt.
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: alimentation elec.pour un garage

Message par lignedirecteband »

bonsoir,

notre ami carminas nous parle d'une chute de tension inférieure à 2/100
pour 55M sous 40A Du= 1,72/100 = 4Volts pour du 25mm²

pour un 50mm² Du = 0,86/100 = 2V

pour un 16mm² Du= 2,7/100 = 6V

donc en utilisant ces 40A sur un 16² on perd 6V et il nous reste donc 230 _ 6 = 224V
je vous laisse juger.... quand on pense qu'il n'y pas si longtemps la tension normalisée était 220V entre phase et neutre.

bien sûr il y a la norme. quelle est elle ?? 1/100, 2/100 je ne sais plus, si vous avez un lien je suis preneur.....
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: alimentation elec.pour un garage

Message par Carminas »

Bonsoir

Tout dépend de l'emplacement du disjoncteur de branchement

Voir ce petit topo que j'ai fait à ce sujet :

Image

@+
Carminas
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: alimentation elec.pour un garage

Message par lignedirecteband »

bonsoir Carminas

et Merci pour l'info ;-)

les cabliers peuvent se frotter les mains....
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: alimentation elec.pour un garage

Message par Carminas »

... et le pire c'est qu'ERDF doit fournir 230V-10%+7% soit entre 207V et 246V tout en restant dans son contrat :-o

@+
Carminas
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: alimentation elec.pour un garage

Message par circus »

Carminas a écrit :... et le pire c'est qu'ERDF doit fournir 230V-10%+7% soit entre 207V et 246V tout en restant dans son contrat :-o

@+
Bonsoir,

depuis debut 2008, c'est 230V -10% +10% soit entre 207V et 253V et pour le tri 360V et 440V

http://www.erdfdistribution.fr/fichiers ... blications
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités