par contre tu devras certainement refaire une terre au niveau de ta grange.
A+
Liaison aerienne entre 2 granges
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Liaison aerienne entre 2 granges
Bonsoir à tous
Je reviens sur mon probleme de liaison de granges :
le cable torsadé me parait un peu compliqué avec en plus une deuxieme terre a creer.
Une liaison en 5GXmm² est elle interdite ou non?
Si elle est autorisée, j'ai regardé un tableau
http://www.hiboox.fr/go/pictures/miscel ... g.jpg.html
ou je vois (si j'ai bien tout compris) que pour mes 50 mètres de câble (qui doivent alimenter un moteur 1.5 kw 400V 3.84A + un éclairage + 1 prise de courant de service) un 5G2.5 ou un 5g4mm² serait largement suffisant (sachant qu'il n'y aura pas d'extension future)? Qu'en pensez-vous ?
merci d'avance
Je reviens sur mon probleme de liaison de granges :
le cable torsadé me parait un peu compliqué avec en plus une deuxieme terre a creer.
Une liaison en 5GXmm² est elle interdite ou non?
Si elle est autorisée, j'ai regardé un tableau
http://www.hiboox.fr/go/pictures/miscel ... g.jpg.html
ou je vois (si j'ai bien tout compris) que pour mes 50 mètres de câble (qui doivent alimenter un moteur 1.5 kw 400V 3.84A + un éclairage + 1 prise de courant de service) un 5G2.5 ou un 5g4mm² serait largement suffisant (sachant qu'il n'y aura pas d'extension future)? Qu'en pensez-vous ?
merci d'avance
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités