GTL dans habitation ancienne en pierre
Re: GTL dans habitation ancienne en pierre
je pense que je vais la réaliser avec dalles d'agencement et des demi chevrons.
Vu que le logement fait moins de 35m² je pourrai prendre une largeur de 45 mais je vais partir sur 60 de large.
Si j'ai bien lu, les "goulottes" doivent faire minimum 6cm de profondeur. Je vais donc faire une goulotte pour l'edf, et une pour les courants fort et faible avec une cloison en bois. Y'a t'il des largeurs de goulotte imposées?
La terre doit ressortir de la "goulotte" (donc être visible panneau bois revissés) si j'ai bien lu dans la norme?
EDF fait le raccordement (- de 30m). Faut-il leur préparer quelque chose comme la platine disjoncteur, une goulotte pvc, ...
(j'ai passé un fourreau tpc en 90 et un en 40 au sol).
Question subsidiaire concernant la liaison équipotentielle. Toute ma plomberie est en PER et arrive dans la salle de bain, il n'y a pas de chaudière (un ballon électrique). Le logement a une entrée/cuisine, un salon, une chambre mezzanine et une salle d'eau. J'ai passé une ligne de terre en 6² du tableau jusqu'à la salle de bain. Je lis qu'il faut une liaison équipotentielle principale et une liaison locale. Faut-il que je tire deux conduits dans la salle de bain? Les raccorder à quoi?
Dans la salle de bain il y'a le ballon, la vmc, un lave linge, une prise de courant, l'eclairage. Tous ces circuits ont une terre qui amène au tableau. Il faut que je tire une seconde terre dans chaque prise qui est reliée à la liaison équipotentielle?
Bon ça fait beaucoup de questions, mais je me suis dit que ce serait plus simple de tout mettre dans le même message... Merci de m'avoir lu.
Vu que le logement fait moins de 35m² je pourrai prendre une largeur de 45 mais je vais partir sur 60 de large.
Si j'ai bien lu, les "goulottes" doivent faire minimum 6cm de profondeur. Je vais donc faire une goulotte pour l'edf, et une pour les courants fort et faible avec une cloison en bois. Y'a t'il des largeurs de goulotte imposées?
La terre doit ressortir de la "goulotte" (donc être visible panneau bois revissés) si j'ai bien lu dans la norme?
EDF fait le raccordement (- de 30m). Faut-il leur préparer quelque chose comme la platine disjoncteur, une goulotte pvc, ...
(j'ai passé un fourreau tpc en 90 et un en 40 au sol).
Question subsidiaire concernant la liaison équipotentielle. Toute ma plomberie est en PER et arrive dans la salle de bain, il n'y a pas de chaudière (un ballon électrique). Le logement a une entrée/cuisine, un salon, une chambre mezzanine et une salle d'eau. J'ai passé une ligne de terre en 6² du tableau jusqu'à la salle de bain. Je lis qu'il faut une liaison équipotentielle principale et une liaison locale. Faut-il que je tire deux conduits dans la salle de bain? Les raccorder à quoi?
Dans la salle de bain il y'a le ballon, la vmc, un lave linge, une prise de courant, l'eclairage. Tous ces circuits ont une terre qui amène au tableau. Il faut que je tire une seconde terre dans chaque prise qui est reliée à la liaison équipotentielle?
Bon ça fait beaucoup de questions, mais je me suis dit que ce serait plus simple de tout mettre dans le même message... Merci de m'avoir lu.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: GTL dans habitation ancienne en pierre
je vais répondre au moins en partie
il ne s'agit pas de goulottes, mais de compartiments dans l'ensemble (donc un corps complet mais trois compartiments)
Le compartiment contenant l'alim EDF devra impérativement avoir un couvercle dédié
la largeur de 60 cm n'a pas necessité d'être matérialisée en totalité mais doit être dédiée (donc rien d'autre que de l'élec)
Autant que je sache, la barette de mesure a seulement necessité d'être accessible
pour la partie EDF, appelez les, il pourrait bien vous laisser le matos à monter, ils n'auraient alors plus qu'à passer les câbles
la suite plus tard (après le repas)
@+
il ne s'agit pas de goulottes, mais de compartiments dans l'ensemble (donc un corps complet mais trois compartiments)
Le compartiment contenant l'alim EDF devra impérativement avoir un couvercle dédié
la largeur de 60 cm n'a pas necessité d'être matérialisée en totalité mais doit être dédiée (donc rien d'autre que de l'élec)
Autant que je sache, la barette de mesure a seulement necessité d'être accessible
pour la partie EDF, appelez les, il pourrait bien vous laisser le matos à monter, ils n'auraient alors plus qu'à passer les câbles
la suite plus tard (après le repas)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: GTL dans habitation ancienne en pierre
pour la LES, il faut interconnecter TOUTS les terres des alims présentes dans la salle de bains avec TOUS les éléments métalliques qui y sont présents
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf
Par contre, la LEP doit etre mise en oeuvre également même si une grande partie arrive dans la salle de bains
@+
PS : si je n'ai pas répondu à toutes les questions, merci de les repréciser...
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf
Par contre, la LEP doit etre mise en oeuvre également même si une grande partie arrive dans la salle de bains
@+
PS : si je n'ai pas répondu à toutes les questions, merci de les repréciser...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: GTL dans habitation ancienne en pierre
Merci des réponses. pour la gtl tout me semble clair.
Ce qui ne l'est pas encore c'est ces liaisons équipotentielles.
Donc il me faut une LES (pour la salle de bain). J'ai ramené un conduit qui va du tableau jusqu'à la sdb avec un cable de terre en 6².
La LEP doit elle aussi aller dans la salle de bain ? en quelle section doit-elle être?
Dans cette salle de bain, l'arrivée d'eau est en pet (plastique) et la distribution entièrement en PER (plastique aussi). Donc je ne vois rien de metallique à y relier. Les seules choses en métal dans la salle de bain seront le ballon d'eau chaude et la machine à laver le linge. Ces éléments sont alimentés par un circuit dédié avec terre qui va directement au tableau.
Pour relier le lave linge et le ballon à la LES je dois faire deriver un cable de terre de l'arrivée de la LES jusqu'aux prises (qui vont donc doublonner avec les terres déjà présentes.
Ce qui ne l'est pas encore c'est ces liaisons équipotentielles.
Donc il me faut une LES (pour la salle de bain). J'ai ramené un conduit qui va du tableau jusqu'à la sdb avec un cable de terre en 6².
La LEP doit elle aussi aller dans la salle de bain ? en quelle section doit-elle être?
Dans cette salle de bain, l'arrivée d'eau est en pet (plastique) et la distribution entièrement en PER (plastique aussi). Donc je ne vois rien de metallique à y relier. Les seules choses en métal dans la salle de bain seront le ballon d'eau chaude et la machine à laver le linge. Ces éléments sont alimentés par un circuit dédié avec terre qui va directement au tableau.
Pour relier le lave linge et le ballon à la LES je dois faire deriver un cable de terre de l'arrivée de la LES jusqu'aux prises (qui vont donc doublonner avec les terres déjà présentes.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: GTL dans habitation ancienne en pierre
Bonsoir,MAYEUTE a écrit :Si je peux faire des joues sur le coté qui epousent la forme du mur (en placo ou en bois par exemple). Par contre le fond ne peut pas aller jusqu'au sol sinon les gaines se retrouvent derrière le fond...
Une astuce concernant traçage du panneau d’habillage latéral, que vous connaissez peut-être.
Le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... upport.pdf
salutations
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: GTL dans habitation ancienne en pierre
comme je l'ai dit plus haut Mayeute, il ne faut pas confondre LEP et LES
Pour ,une salle de bains ,si la LEP n'a pas à y être présente (6mm² à ce que vous nous dites donc Disjoncteur EDF Maxi 15/45A), la LES est suffisante
@+
Pour ,une salle de bains ,si la LEP n'a pas à y être présente (6mm² à ce que vous nous dites donc Disjoncteur EDF Maxi 15/45A), la LES est suffisante
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: GTL dans habitation ancienne en pierre
ok. Ca devient plus clair pour moi...
Donc j'ai juste à relier dans un conduit et un cable de terre 2,5² l'ensemble des appareils qui doivent etre reliés à la LES (chauffe eau, éclairage, lave linge).
Ma LEP que j'ai tiré en 6² jusqu'à la salle de bain ne sert en fait finalement à rien. Je peux retirer le cable du conduit alors? Quitte à laisser un petit morceau de 6² dans mon tableau électrique avec la mention LEP ...
Merci des infos en tout cas, ça va débloquer mon chantier...
Donc j'ai juste à relier dans un conduit et un cable de terre 2,5² l'ensemble des appareils qui doivent etre reliés à la LES (chauffe eau, éclairage, lave linge).
Ma LEP que j'ai tiré en 6² jusqu'à la salle de bain ne sert en fait finalement à rien. Je peux retirer le cable du conduit alors? Quitte à laisser un petit morceau de 6² dans mon tableau électrique avec la mention LEP ...
Merci des infos en tout cas, ça va débloquer mon chantier...
Re: GTL dans habitation ancienne en pierre
Bonsoir,
Un petit mot pour vous remercier grandement de l'aide que vous m'avez apporté sur la conception de la GTL. Je suis en train de la monter et votre aide a été précieuse.
Je vous met en lien les photos de la gtl en cours de réalisation, ça permettra peut être à d'autres de récuperer des idées.
http://cjoint.com/data/mxsmZT7S84.htm
Bonne fêtes de fin d'année.
Un petit mot pour vous remercier grandement de l'aide que vous m'avez apporté sur la conception de la GTL. Je suis en train de la monter et votre aide a été précieuse.
Je vous met en lien les photos de la gtl en cours de réalisation, ça permettra peut être à d'autres de récuperer des idées.
http://cjoint.com/data/mxsmZT7S84.htm
Bonne fêtes de fin d'année.
Re: GTL dans habitation ancienne en pierre
Quelques nouvelles photos:
http://cjoint.com/data/bcmFTgT7ZU.htm
http://cjoint.com/data/bcmG5Ofr8O.htm
Bonne année à vous tous.
http://cjoint.com/data/bcmFTgT7ZU.htm
http://cjoint.com/data/bcmG5Ofr8O.htm
Bonne année à vous tous.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
