Conseil chauffage
Re: Conseil chauffage
bonjour : Il n'en reste pas moins qu'à l'origine, il y avait 4 radiateurs justement pour bien répartir la chaleur dans cette grande pièce, et il faudrait rester à 4 radiateurs pour avoir un bon confort (de puissance sensiblement égale à ceux qu'on enlève)
Re: Conseil chauffage
Bonjour,
Si l'étude d'un réseau aéraulique était aussi simple, plus d'un se frotteraient les mains
Si on enlève 4 radiateurs, des grilles pains, et qu'on les remplace par des radians, pas sur que l'effet de chaleur ne soit pas sensiblement identique même si l'on retire 2 d'entre eux du moment que la puissance chaud est la même.
Tout dépend de la technologie du radiateur et de la circulation d'air dans la pièce (delta Q entre la VMC et l'arrivée d'air neuf).
Pour ce qui est de la VMC, c'est vrai que l'on perd de la chaleur. En revanche, si la pièce est équipé d'entrées d'air par les fenêtre (au dessus), et qu'il y a une VMC, il y a donc un mouvement d'air, ce qui aide également à la propagation de la chaleur pour qu'elle soit plus uniforme dans la pièce.
En parlant de la propagation de chaleur, si l'on veut vraiment pousser le vice jusqu'au bout, tout dépend du débit d'air aussi.
Si un radiateur est prévu pour un delta T de 3 par exemple avec un débit d'air de 5m3/h, il est évident qu'il n'aura pas un delta T de 3 s'il y a un débit de 10m3/h. Il aura peut être un delta T de 2. Le delta suit une loi exponentielle.
Tout cela pour dire qu'il y a plein de critères à prendre en compte (j'ai mis en gras certains d'entre eux) et que l'on néglige ou que l'on estime avec approximation dans le domestique tellement l'étude ne servirait à rien.
Pour çà GAS a raison dans ce qu'il dit mais LOGIQUE21 aussi. Tout dépend les caractéristiques de ladite pièce.
Cordialement,
Max
Si l'étude d'un réseau aéraulique était aussi simple, plus d'un se frotteraient les mains
Si on enlève 4 radiateurs, des grilles pains, et qu'on les remplace par des radians, pas sur que l'effet de chaleur ne soit pas sensiblement identique même si l'on retire 2 d'entre eux du moment que la puissance chaud est la même.
Tout dépend de la technologie du radiateur et de la circulation d'air dans la pièce (delta Q entre la VMC et l'arrivée d'air neuf).
Pour ce qui est de la VMC, c'est vrai que l'on perd de la chaleur. En revanche, si la pièce est équipé d'entrées d'air par les fenêtre (au dessus), et qu'il y a une VMC, il y a donc un mouvement d'air, ce qui aide également à la propagation de la chaleur pour qu'elle soit plus uniforme dans la pièce.
En parlant de la propagation de chaleur, si l'on veut vraiment pousser le vice jusqu'au bout, tout dépend du débit d'air aussi.
Si un radiateur est prévu pour un delta T de 3 par exemple avec un débit d'air de 5m3/h, il est évident qu'il n'aura pas un delta T de 3 s'il y a un débit de 10m3/h. Il aura peut être un delta T de 2. Le delta suit une loi exponentielle.
Là encore on peut tergiverser. Avec le temps, tout le monde le sait, l'isolation se dégrade (usures des joints de fenêtre, dégradation des proprietés des isolants etc ..) Donc, il faudrait même prévoir plus de puissance chaud vu qu'il y a plus de pertes.LOGIQUE21 a écrit :et il faudrait rester à 4 radiateurs pour avoir un bon confort (de puissance sensiblement égale à ceux qu'on enlève)
Tout cela pour dire qu'il y a plein de critères à prendre en compte (j'ai mis en gras certains d'entre eux) et que l'on néglige ou que l'on estime avec approximation dans le domestique tellement l'étude ne servirait à rien.
Pour çà GAS a raison dans ce qu'il dit mais LOGIQUE21 aussi. Tout dépend les caractéristiques de ladite pièce.
Cordialement,
Max
Re: Conseil chauffage
bonjour : Et aussi,vu que la pièce est grande, il serait possible de renforcer l'isolation car les économies viennent surtout de l'isolation.
OU alors l'isolation par l'extérieur en plus de celle qu'il y a à l'intérieur et qui n'est peut-^^etre pas si détériorée que ça. On dit que la laine de verre se tasse un peu, et peut-être n'arrive pas tout à fait jusqu'au bout. Mais si c'est du polystyrène, normalement ça ne bouge pas.
Comme l'électricité ainsi que les autres énergies augmentent sans parler de la taxe carbonne qui sera progressive, tout cela pour nous dissuader de consommer, il va bien falloir donner priorité à l'isolation.... et là, je crois que tout le monde est d'accord.
OU alors l'isolation par l'extérieur en plus de celle qu'il y a à l'intérieur et qui n'est peut-^^etre pas si détériorée que ça. On dit que la laine de verre se tasse un peu, et peut-être n'arrive pas tout à fait jusqu'au bout. Mais si c'est du polystyrène, normalement ça ne bouge pas.
Comme l'électricité ainsi que les autres énergies augmentent sans parler de la taxe carbonne qui sera progressive, tout cela pour nous dissuader de consommer, il va bien falloir donner priorité à l'isolation.... et là, je crois que tout le monde est d'accord.
Re: Conseil chauffage
Bonjour,
J'ai commencé à traiter ce sujet pour avoir des renseignements concernant les types de chauffages qui nous sont proposés aujourd'hui.
Je vous remercie tous de vos commentaires mais cependant je vais tacher de répondre à certain.
La pièce concernée semble être d'une isolation moyenne, pas de vmc mais des entrées d'air en haut des murs au nombre de 3 et également un passage d'air (comme le prévoit la norme) sous la porte.
Si à l'origine il y a 4 convecteurs " grille pain ", sachez que 2 seulement sont en service en hivers.
La raison ? Elle est simple
d'une part,
- la consommation en Kw/h de ces "grille pain"
- La facture EDF (je bosse pas chez eux)
d'autre part,
- avec ces 2 radiateurs j'arrive à conserver une température de 19° à -10° à l'extérieur sans pour autant les pousser à fond.
- j'ai également une cheminée à foyer ouvert qui donne un complément de chaleur de 2° à 3°. Je sais, ce n'est pas énorme mais peut être qu'un jour je penserai à mettre un foyer fermé.
Pour en revenir sur mon besoin actuel, je compte mettre 2 radiateur à inertie chaleur douce, coeur de chauffe en fonte de 1500w
J'aurai souhaité votre avis concernant les produits de marques suivantes:
- CASTORAMA
- SAUTER
- NOIROT
- CONCORDE
Merci
J'ai commencé à traiter ce sujet pour avoir des renseignements concernant les types de chauffages qui nous sont proposés aujourd'hui.
Je vous remercie tous de vos commentaires mais cependant je vais tacher de répondre à certain.
La pièce concernée semble être d'une isolation moyenne, pas de vmc mais des entrées d'air en haut des murs au nombre de 3 et également un passage d'air (comme le prévoit la norme) sous la porte.
Si à l'origine il y a 4 convecteurs " grille pain ", sachez que 2 seulement sont en service en hivers.
La raison ? Elle est simple
d'une part,
- la consommation en Kw/h de ces "grille pain"
- La facture EDF (je bosse pas chez eux)
d'autre part,
- avec ces 2 radiateurs j'arrive à conserver une température de 19° à -10° à l'extérieur sans pour autant les pousser à fond.
- j'ai également une cheminée à foyer ouvert qui donne un complément de chaleur de 2° à 3°. Je sais, ce n'est pas énorme mais peut être qu'un jour je penserai à mettre un foyer fermé.
Pour en revenir sur mon besoin actuel, je compte mettre 2 radiateur à inertie chaleur douce, coeur de chauffe en fonte de 1500w
J'aurai souhaité votre avis concernant les produits de marques suivantes:
- CASTORAMA
- SAUTER
- NOIROT
- CONCORDE
Merci
Re: Conseil chauffage
Bonjour,
Tout d'abord, castorama n'est pas un fabricant mais un distributeur. Vous trouverez donc pas de chauffage Castorama.
Je n'ai pas encore vu de chauffage estampillé Castorama. Même si c'était le cas, cela voudrait dire qu'ils auraient mis le logo " Castorama" pour un produit d'une autre marque. Procédé couramment employé par certaines grandes chaines de distribution et pas qu'en terme de chauffage.
Pour ce qui est des marques que vous avez cité, les trois se vallent (dans le bon sens évidemment).
Petite plus peut-être pour SAUTER pour leurs régulations (si vous la prenez avec car bien souvent en option).
NOIROT est un peu plus "branché" tertiaire et industrie mais très bien en domestique aussi.
J'aime pas du tout l'esthétisme de CONCORDE mais après, c'est une question de goût.
Cordialement,
Max
Tout d'abord, castorama n'est pas un fabricant mais un distributeur. Vous trouverez donc pas de chauffage Castorama.
Je n'ai pas encore vu de chauffage estampillé Castorama. Même si c'était le cas, cela voudrait dire qu'ils auraient mis le logo " Castorama" pour un produit d'une autre marque. Procédé couramment employé par certaines grandes chaines de distribution et pas qu'en terme de chauffage.
Pour ce qui est des marques que vous avez cité, les trois se vallent (dans le bon sens évidemment).
Petite plus peut-être pour SAUTER pour leurs régulations (si vous la prenez avec car bien souvent en option).
NOIROT est un peu plus "branché" tertiaire et industrie mais très bien en domestique aussi.
J'aime pas du tout l'esthétisme de CONCORDE mais après, c'est une question de goût.
Cordialement,
Max
Re: Conseil chauffage
bonjour : Une petite précision cependant : faire fonctionner deux radiateurs au lieu de 4, ne fait pas faire d'économie, puisque la résistance des deux radiateurs va fonctionner le double de temps que s'il y en avait 4, mais cette erreur est très fréquente et très répandue. Pour avoir la température demandée, ils sont obligés de fournir plus de chaleur, donc le thermostat leur donne la chaleur plus longtemps. Et comme la conso est proportionnelle à la durée de fonctionnement....
Ceci dit, avec des convecteurs qui n'ont aucune inertie, et avec lesquels on a une sensation de chaud et froid, si les résistances ont des durées de fonctionnement plus longues, on réduit l'irrégularité de chauffe.
Avec des radiateurs à inertie qu'ils soient à fluide ou avec de la fonte, il n'y a pratiquement pas de mouvement d'air, l'effet produit ressemble d'assez près à celui du chauffage central, donc à mon avis, il serait mieux d'en avoir 4 bien répartis. Mais ce n'est que mon avis.
Ceci dit, avec des convecteurs qui n'ont aucune inertie, et avec lesquels on a une sensation de chaud et froid, si les résistances ont des durées de fonctionnement plus longues, on réduit l'irrégularité de chauffe.
Avec des radiateurs à inertie qu'ils soient à fluide ou avec de la fonte, il n'y a pratiquement pas de mouvement d'air, l'effet produit ressemble d'assez près à celui du chauffage central, donc à mon avis, il serait mieux d'en avoir 4 bien répartis. Mais ce n'est que mon avis.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités


