Re: Calcul de courant....
Posté : ven. 23 mai 2008 13:11
par Poutchig
Il faudrait savoir, c'est un réseau triphasé 230V ou 400V. Si c'est du tri 400v, il faut obligatoirement faire un montage en étoile.
Re: Calcul de courant....
Posté : ven. 23 mai 2008 13:27
par GAS
Bonjour,
voici les précisions de chtiototo qui m'a communique par le suite les valeurs de ces résistances (40
![symb04 [z_homs]](./images/smilies/z_homs.gif)
)
"c
'est exact, il y aura bien 8 points de connexions sur chaque phase
par contre mon alimentation est 220v en triphasé donc pas de problème pour alimenter mes résistances
Le problème c'est que j'ai fait des mesures sur une installation similaire et:
pour 12 résistances biphasés 1500w 220v alimentés en 220v triphasés équilibrés (8 pts de connexions par phase), je mesure un courant par phase de 39A environ
ma protection en amont, est un disjoncteur triphasé de courbe C 50A, donc s'il tient c'est que mon ampèremètre me donne une bonne valeur"
Re: Calcul de courant....
Posté : ven. 23 mai 2008 13:46
par Poutchig
Le compte est bon : des résistances de 40 ohms sous 230V, ça donne une puissance de P=U²/R = (230*230)/40=1322.5 watts
Pour un réseau tri 230V on doit faire un montage triangle.
Le courrant J dans une branche du triangle est égal à : J=P/U = (1322.5*4) / 230 = 23A
Le courant de ligne est égal à : I = J*rac(3) = 23 * 1.732= 39.83A
Donc une protection de 50A parait très correct.
Re: Calcul de courant....
Posté : ven. 23 mai 2008 14:14
par GAS
Bonjour Poutchig,
Il est clair que le raisonnement sous cette approche du calcul est bien plus simple.
Le fait de prendre en compte la résistance et non la puissance d'une résistance simplifie d'autant plus la démonstration.
En tout cas merci pour votre participation qui ne fait qu'enrichir le forum.

Re: Calcul de courant....
Posté : ven. 23 mai 2008 21:39
par pinss67
GAS a écrit :
"c mon alimentation est 220v en triphasé donc pas de problème pour alimenter mes résistances
Voila qui répond à mon doute, effectivement, avec une alimentation triphasée 230V tout se simplifie
Excellente analyse de tous les participant,
Mes neurones ont chauffés, j'ai besoin de vacance
a plus mes amis
Re: Calcul de courant....
Posté : sam. 24 mai 2008 10:29
par Bitec
Bonjour,
J'ajoute ma logique...qui est celle de Pins et de ceux qui arrivent au résultat semblable..
Douze résistances de 1500 W 220 Volts sont raccordées en triangle sur un réseau triphasé 220 Volts. L'intensité par phase est P/U = 1500x12/220x1,732 = 47 Ampères.
Cordialement.
Re: Calcul de courant....
Posté : sam. 24 mai 2008 14:28
par Blade3655
J'avais donc pas rever en lisant 220V, je commencais à avoir des doutes ! C'est pour cela que je ne comprennais pas pourquoi tout le monde se prennait la tête avec 400V... Le résultat paraissait tellement plus cohérent lors de la 2ème fournée d'informations sur l'ennoncé.
Re: Calcul de courant....
Posté : sam. 24 mai 2008 19:21
par chtiototo
Bonjour
je voudrais dire merci à tout ceux qui m'ont bien éclairé sur la question
cela fait plusieurs fois que je viens sur ce site, mais c'est la première fois que je participe à un forum
et franchement, vu l'efficacité, je reviendrai sans aucun doute
Re: Calcul de courant....
Posté : jeu. 5 juin 2008 01:22
par julis
je suppose que tes resistances tu les cennecte au reseau 380 tri .la plaque signalytique de tes resistances te donnent : la tension ,la puissance et l itensite .tu multiplie la puissance par le nombre de resistance et tu divise le resultat par 3 qui est le nombre de phase. l alimentation se fait entre phase et neutre .ai je bien repondu