Re: COURBE DE DISJONCTEUR

Posté : mer. 21 mai 2008 22:15
par Im2fast4U
Effectivement, on pourrait, même si le lien fourni par RFco est assez complet.

Je tiens tout de même à rajouter, pour les intervenants sur des installations anciennes, qu'on peut avoir affaire à des disjoncteurs de courbe U (équivalents à des courbes C) ou à des courbes L (équivalents à des courbes B)...

ce qui, avec des exemples d'utilisations, donne :
  • -courbes B : pour les grandes longueurs, la protection contre les contacts indirects en TNC, ou en aval d'un onduleur
    -courbes C : pour un usage normal
    -courbes D : pour un récepteur à fort courant d'appel (transformateur, moteur)
    -courbes K : idem courbe D ou presque, protection des circuits auxiliaires
    -courbes Z : protection des circuits électroniques
    -courbes MA : protection uniquement magnétique, pour les moteurs de désenfumage en ERP par exemple
Cordialement.

Re: COURBE DE DISJONCTEUR

Posté : mer. 21 mai 2008 22:18
par pinss67
Très complet merci

Et concernant les fusibles quelqu'un à des infos?? ;-)

Re: COURBE DE DISJONCTEUR

Posté : dim. 1 juin 2008 13:27
par Max78
Bonjour,

Mais bien sur pinss67 :-D
La categorie d'emploi d'un fusible est désignée par deux lettres:

La première lettre en minuscule:

g => contre les surcharges et les courts circuits.
a => Uniquement contre les courts circuits.

La deuxième lettre en majuscule:

G=> Usage général
M=> Protection des circuits moteur
R=> Protection des semi-conducteurs

Categorie gG (couleur noire)
anciennement gI, Gl, gF ou gL => fusible d'usage général ( circuit commande, distributions ..)

Catégorie aM (couleur verte)
Fusible pour accompagnement moteur, circuit de puissance.

Catégorie aR ou uR (couleur rouge)
Fusible à fusion ultra rapide => Protection des semi conducteurs ( variateurs, thyristors ...)

Cordialement,
Max