Page 2 sur 2
Re: pb 2 phases sur prise électrique
Posté : dim. 11 mai 2008 12:50
par louloudidoue
j'ai un petit schéma mais je sais pas s'il vous aidera beaucoup...
le pb c'est que je ne vois pas le rapport erntre mon installation et les prises qui ne fonctionnent plus, elles ne sont pas sur le même circuit et je n'ai pas le plan de cablage car c'est une vieille maison que j'ai rachetée donc difficile de savoir où va quoi.
Comment expliquer les 25 V ? Est-ce normal que quand mon court-circuit faisait disjoncter, c'est lme disjoncteur principal (au compteur) qui sautait et pas les disjoncteurs secondaires ou differenciels ? J'ai bien un 20mA mais de là à savoir si tous les circuits prises et lampes y sont reliés...
merci encore
euh... comment on insère une pièce jointe ?
Re: pb 2 phases sur prise électrique
Posté : dim. 11 mai 2008 16:31
par inspecteur
bonjour pour vos images hébergé ici gratuit
->
http://www.imageshack.us/ faites parcourir choisissez sur votre ordi et ensuite cliquez sur "host " et prenez lien direct, ensuite copier et coller le lien ici en inserant avant la balise
votre lien ici
-> ou aussi sur celui-ci et idem
http://xs.to/
Re: pb 2 phases sur prise électrique
Posté : dim. 11 mai 2008 17:21
par louloudidoue
Re: pb 2 phases sur prise électrique
Posté : dim. 11 mai 2008 21:03
par fbe
Le schéma me parait correct.
Pour les 2 autres prises qui ne fonctionnent plus, est ce que par mégarde tu n'aurai pas débranché le neutre ?
On peut faire allumer un tournevis testeur faiblement en déconnectant le neutre, la proximité du fil de phase génère un courant suffisant par effet capacitif.
Re: pb 2 phases sur prise électrique
Posté : lun. 12 mai 2008 00:08
par louloudidoue
merci fbe pour ta réponse.
Pour ce qui est du neutre, ben j'ai refait toutes les connexions comme elles étaient auparavant, mon stress en fait serait d'avoir fait "fondre" un fil lors d'un court-circuit ou provoquer un mauvais contact dans une boîte de dérivation, aucune n'étant accessible sans faire de dégats dans les cloisons.
Le schéma représente mes branchements corrigés, en premier lieu j'avais relié l'interrupteur en série, ce qui n'a pas fait rire mon disjoncteur...
Re: pb 2 phases sur prise électrique
Posté : dim. 13 juil. 2008 15:47
par JEMAR
slt
je pense en premier temps que tu devrais changer de testeur ca irai mieux et puis les tournevis testeurs sont pas tres fiables pour ce genre de probleme.
Pour ton probleme de 2 phases fait attention que tu est pas une prise commandee par interrupteur alors quand tu teste que ton interrupteur soit coupé, a l epoque il prevoyait pour pouvoir avoir le choix de commande
cordialement
Re: pb 2 phases sur prise électrique
Posté : sam. 26 juil. 2008 13:50
par manahih
salut je vous conseille mon cher de commencer votre branchement par la dernière prise de courant alors que votre connexion est toujours en parallèle et pour le branchement final cad de la phase et du neutre vous devez tester avec un voltmètre la ou vous trouvez la tension normale vous accorder sans soucis neutre avec neutre et phase avec phase cordialement manahih