Prise commandée

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7295
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise commandée

Message par RFco »

selon la norme, un inter ne peut commander au maximum que deux prises de courant, sinon, il faut passer par un contacteur.

Je ne comprends toujours pas pourquoi ma solution de prise télécommandée ne plait pas...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pounch
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : sam. 7 mars 2009 10:09
Contact :

Re: Prise commandée

Message par pounch »

RFco a écrit :selon la norme, un inter ne peut commander au maximum que deux prises de courant, sinon, il faut passer par un contacteur.

Je ne comprends toujours pas pourquoi ma solution de prise télécommandée ne plait pas...


@+
Bonjour cher RFco.

Non votre solution ne me déplais pas, et elle résous le problème. J'avoue simplement avoir une préférence pour les solutions très simples et intégrées, plutôt que les prises commandables montées en saillies sur d'autre prises et autre triplites quand c'est possible... mais il n'est pas toujours possible de faire sans c'est vrais.

J'en profite pour vous dire que j'apprécie beaucoup les conseils que vous avez la gentillesse de donner, à moi et à d'autres sur ce forum et sur d'autres aussi je crois ;-) Ces informations sont précieuses quand elles viennent de personnes compétentes, car on lit tant de con....ies parfois en parcourant les forums.

Merci encore pour votre patience.
Cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Prise commandée

Message par Carminas »

Bonsoir

Il y a des inter bipolaire qui permettent 16A (ou 20A à vérifier).

Les prises commandées évoquées par la norme sont des prises commandées placées sur un circuit d'éclairage et destinées à une utilisation d'éclairage. Il y a une limite à 2 prises par inter.

Mais je ne vois rien dans la norme qui interdise d'insérer un dispositif de sectionnement par interrupteur sur un circuit prises classiques ???

@+
Carminas
Avatar du membre
pounch
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : sam. 7 mars 2009 10:09
Contact :

Re: Prise commandée

Message par pounch »

Bonsoir Carminas,

Effectivement vous avez raison, le chapitre de la NFC 15100 concernant les prises est très court et ne mentionne rien sur leur sectionnement par interrupteur.

La limite à deux prises par inter concerne bien les circuits d'éclairage comme vous le signalez.

:( finalement je sais plus trop quoi faire moi. :shock:
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Prise commandée

Message par DOM »

DOM a écrit :BONJOUR
Vous pouvez commander un circuit de 8 prises par un seul interrupteur via un contacteur 20A.
Ce n'ai pas pour me répeter,mais vous pouvez placer vos prises stratégiquement pour pouvoir couper tout les appareils gourmants en une seul fois.
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités