Re: La liaison equipotentielle principale - Lep
Posté : ven. 3 avr. 2009 20:41
par elec83
bonjour,qui pourrais me dire si la valeur en ohms de la lep est la meme dans l'habitat que dans les locaux recevant du publique merci d'avance elec 83

Re: La liaison equipotentielle principale - Lep
Posté : mer. 7 nov. 2018 14:08
par hountsi
Bonjour
Faut t'il connecter les LEP en bas ou en haut de tuyaux en général
Dans mon cas je suis au denier étage
Donc plutot en bas ?
Comment ça se passe si un courant ékletrique vien d'en bas ?
J'ai 15 tuyaux eccessibles
De plus je peux conncecter le LEP a tous ces tuyaux dans le faux plafond de mon couloir
ON peu le faire ?
Merci
Re: La liaison equipotentielle principale - Lep
Posté : mer. 7 nov. 2018 20:14
par Carminas
Bonsoir
En principe on fait la connexion à la LEP au plus près de l'origine du tuyau.
Souvent cela ne dépasse pas 5 tuyaux :
- arrivée principale eau froide
- arrivée principale gaz
- sortie chaudière ou chauffe-eau eau chaude
- départ circuit chauffage
- retour circuit chauffage
Re: La liaison equipotentielle principale - Lep
Posté : lun. 28 janv. 2019 14:52
par raynald
Carminas a écrit : ↑mer. 7 nov. 2018 20:14
Bonsoir
En principe on fait la connexion à la LEP au plus près de l'origine du tuyau.
Souvent cela ne dépasse pas 5 tuyaux :
- arrivée principale eau froide
- arrivée principale gaz
- sortie chaudière ou chauffe-eau eau chaude
- départ circuit chauffage
- retour circuit chauffage
bonjour , je reprend ce post car je suis en plein dedans a la maison .
si je relis entre eux puis au bornier de terre du tableaux ces 5 tuyaux cités ci dessus ( j' ai l arrivée d'eau au sous-sol avec ma chaudière également) est ce que je peux considéré que toute ma tuyauterie du logement ( rdc + combles avec sdb) sera sécurisée ?
Re: La liaison equipotentielle principale - Lep
Posté : lun. 28 janv. 2019 15:55
par Carminas
Bonjour
Oui sauf si vous avez une liaison intermédiaire en PER (ou équivalent)
Re: La liaison equipotentielle principale - Lep
Posté : lun. 28 janv. 2019 17:38
par raynald
non tout est en cuivre a la maison du sous sol au combles
excepté juste après le compteur d'eau ( qui est au sous-sol) un tuyaux polyéthylène eau potable environ 1 mètre jusqu'au réducteur de pression , ensuite c'est du cuivre partout .
Re: La liaison equipotentielle principale - Lep
Posté : mer. 30 janv. 2019 22:39
par vincebzh56
elec83 a écrit : ↑ven. 3 avr. 2009 20:41
bonjour,qui pourrais me dire si la valeur en ohms de la lep est la meme dans l'habitat que dans les locaux recevant du publique merci d'avance elec 83
Bonjour
c'est 2 Ohms entre les conducteurs de protection (pe) les lep et les les et la prise de terre.
CDT