Page 2 sur 2

Re: Montage variateur sur pont ciseaux hydraulique

Posté : lun. 25 janv. 2021 21:20
par Micka
JC87 a écrit : ↑lun. 25 janv. 2021 10:15 Bonjour,

L'ATV12 est un variateur d'entrée de gamme qu'on utilise beaucoup pour des applications simples. je ne peut pas vous garantir à 100% que ça marchera sans souci car travaillant dans l’industrie je n'ai pas trop l’expérience de ce genre de montage. Cela dit je pense même qu'un var de 3 KW ferait l'affaire. L'idéal serait de pouvoir essayer les deux (3 et 4) mais je suppose que vous n'en aurez pas la possibilité. En prenant un 4 Kw il sera sur calibré et vous mettez toute les chances de votre coté. N'hésiter pas à regarder sur le coincoin pour trouver un var d’occase, parfois on peut faire de très bonne affaire. Pour les marques partez sur du Schneider, du Leroy (Digidrive), du SEW (Movitrac) voir du Siemens mais ces derniers sont moins faciles à mettre en service je trouve.

JC
Bonjour,

merci pour vos précieux conseils.

effectivement je n'ai pas la possibilité d'essayer les 2.
Je part sur ce modèle 4 Kw surtout par rapport à l'intensité de sortie, car à en croire la plaque, mon moteur a une intensité de 15,2A câblé en 220 Tri, le modèle 3Kw me parait trop juste (courant de ligne 15,9A à 240V) alors que le modèle 4Kw a un courant de ligne de 19,9A à 240V.
Je pense qu'il vaut mieux avoir un peu de marge pour ne pas toujours être à 100% de puissance.

Re: Montage variateur sur pont ciseaux hydraulique

Posté : jeu. 11 févr. 2021 07:53
par Ninis19
Micka a écrit : ↑dim. 24 janv. 2021 14:25
JC87 a écrit : ↑dim. 24 janv. 2021 12:03 Bonjour,

2,6 Kw ça parait bizarre comme chiffre. Normalement les puissances normalisées c'est 2.2, 3, 4 etc. Cela dit pour moi avec un bon variateur (pas une merdouille chinoise) de 4 Kw ça devrait marcher. Vous pouvez notamment jouer sur la rampe d'accélération pour limiter la pointe au démarrage mais avec un groupe hydraulique ça devrait passer. Pour le raccordement il faut se référer à la notice constructeur qui donne le calibre de la protection et tous le reste. Rappeler vous que la protection de tête protège le variateur et pas le moteur. Ça c'est le variateur qui s'en charge.

JC
Bonjour,
merci pour votre réponse. Effectivement 2,6 Kw c'est bizarre, mais c'est bien le chiffre indiqué sur la plaque : Image
Pour le variateur, effectivement, je préfère mettre le prix dans un bon variateur et pas un truc chinois...
Que pensez-vous de celui-ci:
https://www.se.com/fr/fr/[Interdit]/ATV ... radiateur/
On peut le trouver à moins cher sur d'autres site, celui-ci est le site du fabriquant.
j'ai une autre question concernant mon moteur, j'ai 2 fils en plus des phases et je ne sais pas à quoi ils correspondent :
Rachat de crédit trésorerie travaux
Image
une idée?
Merci d'avance.
Bonjour, je pense que vous en connaissez davantage à ce sujet, justement je cherchais quelqu'un de capable comme vous car récemment j'ai eu de mauvaises surprises, merci de votre retour

Re: Montage variateur sur pont ciseaux hydraulique

Posté : jeu. 11 févr. 2021 20:30
par Micka
Bonjour, je pense que vous en connaissez davantage à ce sujet, justement je cherchais quelqu'un de capable comme vous car récemment j'ai eu de mauvaises surprises, merci de votre retour
[/quote]

Bonjour,

c'est bien, mais vous voulez un retour sur quoi exactement ???