Quelques question sur les régimes de neutre

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Avatar du membre
Magellan
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 19 sept. 2019 21:42
Contact :

Re: Quelques question sur les régimes de neutre

Message par Magellan »

Merci beaucoup pericles !
C'est très sympa à toi de m'aider.
Surtout que ça te fait du boulot toutes ces réponses, j'en suis presque gêné ....

Cependant, j'ai encore des interrogations (Je suis vraiment désolé).

1- Je reviens sur la présence ou pas du V/J sur un cable d'alimentation :

J'ai vu (sur schéma et en visuel ) des installations où aucun cable n'a de V/J, par exemple sur les voies de péages autoroutier. Par contre il y a un cable de cuivre nu en 29mm² qui relient toutes les parties métalliques (enveloppes des coffrets électrique, poteaux, garde-corps, charpente métallique, etc ...)
Ce doit être ce que l'on appelle l'équipotentialité ?
Les différentiel est-il obligatoire sur chaque départ ?

Pareil, sur l'éclairage public, le v/j n'est pas distribué, une cable de cuivre nu 29mm² chemine en "fond de fouille" et chaque candélabre est relié à cette cablette de cuivre nu. Le départ est protégé par un différentiel.
Bon, d'accord on est pas sur le NFC 15-100 sur ce coup là.



2-En schéma TNS, la sélectivité différentielle verticale est elle possible ?
(J'ai déjà posé cette question mais je n'ai pas eu de réponse ....)

Merci d'avance.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Quelques question sur les régimes de neutre

Message par pericles »

bonsoir,
je pense que vos questions concernent les installations électriques extérieures qui sont régies par la NF C17-200

Ce doit être ce que l'on appelle l'équipotentialité ?
voir la norme NF C17-200
Partie 5-54 Mises à la terre, CONDUCTEURS DE PROTECTION et d'équipotentialité
Les différentiel est-il obligatoire sur chaque départ ?
pour quel schéma ?, quel matériel ?

2-En schéma TNS, la sélectivité différentielle verticale est elle possible ?
en schéma TN-S le différentiel est employé pour les circuits terminaux, avec un seul différentiel-résiduel pas besoin de sélectivité différentielle.
voir le schéma page A254 du complément technique
https://www.document.schneider-electric ... f#page=356

voir le mémo https://www.cjoint.com/c/IJiuXDNSkV6
cordialement
pericles
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités