Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Posté : mar. 29 janv. 2019 17:11
par fazer
re vous pouvez me donner un modèle horloge plus contacteur
merci d'avance JG

Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Posté : mer. 30 janv. 2019 05:53
par parental25
salut
en lien un programmateur ATTENTION celui là à 2 sorties de contact, il en existe à une seule sortie de contact et c'est ce modèle 1 sortie qu'il te faut
un contacteur 20 A
il y a aussi un inter inverseur 3 positions pour marche auto / marche forcé / arrêt

https://www.rueducommerce.fr/produit/le ... e-73114604#
https://www.manomano.fr/contacteur-pour ... l_id=55232
https://www.google.com/§55§55§?q=inter+i ... 5_0eZfJryM:

Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Posté : mer. 30 janv. 2019 13:02
par fazer
re
Programmation minimum 1 semaine si je suis absent 2 semaines ce modèle a priori n'ira pas :-D

Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Posté : mer. 30 janv. 2019 13:56
par parental25
fazer a écrit : mer. 30 janv. 2019 13:02 re
Programmation minimum 1 semaine si je suis absent 2 semaines ce modèle a priori n'ira pas :-D
ben SI elle répète le programme toutes les semaines pendant 20 ans si tu ne l'arrête pas.

Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Posté : mer. 30 janv. 2019 18:11
par fazer
re
génial merci y a plus qua :-D

Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Posté : mer. 30 janv. 2019 18:46
par fazer
re j'ai trouvé celui la avec une seule sortie de contact
https://www.hager.fr/files/download/0/1 ... EG103E.pdf

Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Posté : jeu. 31 janv. 2019 10:38
par fazer
re
Pas de réponse donc ça doit être le bon encore merci pour votre aide :-D

Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Posté : jeu. 31 janv. 2019 10:50
par RFco
hello


Oui, le hager EG103E convient


@+

Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Posté : ven. 1 févr. 2019 20:24
par fazer
re
encore une dernière je l'associe a un inter diff AC ou A ?

Re: pilotage resistance electrique poele steatite

Posté : ven. 1 févr. 2019 20:27
par RFco
fazer a écrit : ven. 1 févr. 2019 20:24 re
encore une dernière je l'associe a un inter diff AC ou A ?

hello


Je ne pose que des type A

Mais rien n'empêche de le mettre sous un AC (rien n'oblige à mettre un type A en amont)



@+