Bonjour,
Je ne comprend pas, il y a bien deux façons de calculer l'intensité pour un interrupteur différentiel?
1- Règle de l'AMONT : l'intensité du disjoncteur d'abonné = l'intensité de l'interrupteur différentiel
DANS MON CAS : Disjoncteur abonné = 45 donc inter diff = 63A
2- Règle de l'AVAL : (somme intensités disjoncteurs convecteurs, chauffe-eau, prise véhicule électrique) x1 + (somme intensités disjoncteurs circuits prises, lumières et autres circuits) x0.5)
DANS MON CAS : (10)x1 + (20+16+16+16+16+10+2)x0.5 = 10+48 = 58 donc inter diff = 63A
Donc je ne comprend pas que l'on puisse parlé ici dans mon cas de 40A pour la rangée 1.
Merci et désolé d'insister mais je cherche à comprendre
Après cela ne représente aucunement un danger de surdimensionner un inter diff? si ? on peut dire qu'en cas de besoin plus important le tableau sera apte a répondre aux besoins non?
Et si j'ai bien compris le plus important et de bien choisir son disjoncteur au plus proche du besoin réel pour en effet être le plus sécure possible? non?