Page 2 sur 2
Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri
Posté : dim. 3 déc. 2017 09:58
par Carminas
Pour un chauffe-eau c'est du tri équilibré, on n'a pas besoin de neutre.
Mais rien n'empêche de mettre un disjoncteur tetra raccordé au neutre et de ne pas se servir du neutre.
Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri
Posté : dim. 3 déc. 2017 10:39
par jjouanneau
Mais dans le tétra, le N peut me servir au contacteur, il pourrait remplacer les 2 disjoncteurs comme indiqué sur votre schéma ?
Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri
Posté : dim. 3 déc. 2017 10:43
par RFco
hello
pour la commande du contacteur, phase et neutre sont sur un disjoncteur dédié alimenté en amont de la protection du ballon
@+
Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri
Posté : dim. 3 déc. 2017 10:59
par jjouanneau
Ok, je vais donc mette 2 disjoncteurs.
Merci