Re: Le desserage des connexions électrique dans le temps
Posté : sam. 11 nov. 2017 17:54
Bonjour,

-la zone "εo", c'est la déformation élastique
-la plage primaire correspond à une déformation rapide
-la plage secondaire est relativement stable
-la plage tertiaire est instable et conduit à la rupture
Dans un domino, sans élément élastique (rondelle...) il est difficile et risque de se situer dans les deux premières zones. Dans la plage secondaire, l'évolution et lente en raison d'une "auto régulation": le fluage provoque un léger desserrage (en l'absence d'intervention), lequel permet un léger retrait .
C'est pourquoi, effectivement au bout d'un certain temps le fluage se stabilise; mais c'est aussi pourquoi il faut essayer (plus facile à dire qu'à faire en l'absence de tournevis dynamométrique) de maintenir le serrage initial (resserrer si besoin!), et ne surtout pas donner 1/4 ou 1/12 tour systématique "pour être tranquille"!
L'embout est à réserver aux fils souples, et à utiliser uniquement lorsqu'il y a serrage direct par la vis. A mon sens, il est plus nuisible qu'utile si les dominos sont munis de plaquettes anti-cisaillement, et les disjoncteurs de cages anti-cisaillement.
On évite bien sûr tous ces aléas avec les bornes automatiques qui permettent un serrage élastique constant.
Cordialement
Pour comprendre, il faut regarder la courbe typique de fluage:jimmyjim a écrit : ↑sam. 4 nov. 2017 19:14
Candela quand tu dis que le phénomène de fluage sur des barre peut être éviter en respectant le couple de serrage des boulons est il vrai aussi pour les connexion du genre les domino ? ou bien peut importe le serrage a la base le fil cuivre aura toujours tendance a fluer ?
Le phénomène de fluage se stabilise t-il au bout d'un certains temps (resserrage des connexion au bout d'un an puis après 2 a 3 ans ) ?
Pour les petites sections est il judicieux d'ajouter des embout de câble pour limiter le desserrage ?
-la zone "εo", c'est la déformation élastique
-la plage primaire correspond à une déformation rapide
-la plage secondaire est relativement stable
-la plage tertiaire est instable et conduit à la rupture
Dans un domino, sans élément élastique (rondelle...) il est difficile et risque de se situer dans les deux premières zones. Dans la plage secondaire, l'évolution et lente en raison d'une "auto régulation": le fluage provoque un léger desserrage (en l'absence d'intervention), lequel permet un léger retrait .
C'est pourquoi, effectivement au bout d'un certain temps le fluage se stabilise; mais c'est aussi pourquoi il faut essayer (plus facile à dire qu'à faire en l'absence de tournevis dynamométrique) de maintenir le serrage initial (resserrer si besoin!), et ne surtout pas donner 1/4 ou 1/12 tour systématique "pour être tranquille"!
L'embout est à réserver aux fils souples, et à utiliser uniquement lorsqu'il y a serrage direct par la vis. A mon sens, il est plus nuisible qu'utile si les dominos sont munis de plaquettes anti-cisaillement, et les disjoncteurs de cages anti-cisaillement.
On évite bien sûr tous ces aléas avec les bornes automatiques qui permettent un serrage élastique constant.
Cordialement