Tableau de répartition : vos avis, svp

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
jeje
De passage
De passage
Messages : 58
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 19:35
Contact :

Re: Tableau de répartition : vos avis, svp

Message par jeje »

bonjours,


Pour la protection du circuit congélateur, vous avez 2 solutions :
1ere solution : disjoncteur différentiel type hpi ( rempli les fonctions magnétique, thermique et différentiel) donc pas ID diff 30 mA en amont
2_ème solution : interrupteur différentiel type hpi + association disjoncteur 16A (remplis les 3 fonctions que le disjoncteur)

Pour DOM le fait de mettre en place un inter diff + un disjoncteur a la place du disjoncteur diff n'oblige pas a rajouter u dispositif de coupure d'urgence si le tableau se trouve a proximité du Db.

Pour la protection du parafoudre, en général un disjoncteur bipolaire 20 A suffit. En cas de doute se référer a la documentation constructeur.

La protection des départ vers les tableaux divisionnaires est assurée soit par un disjoncteur magneto-thermique adapté a la section du câble soit par le DB en fonction du calibre max de celui ci comme dit plus haut par Carminas
Cette protection dépend de la section du cable. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
L'alimentation de ce cable se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Tableau de répartition : vos avis, svp

Message par DOM »

BONJOUR,
j'en reviens a ça car tout n'est pas clair!
Carminas a écrit :Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
L'alimentation de ce cable se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
tout a fait d'accord :-)
Carminas a écrit :Il doit y avoir une coupure d'urgence dans les tableaux divisionnaires.
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.
encore du meme avis :-)
mais dans ce cas ,si l'alimentation ce prend sur la répartition principal et que L'id nous sert de coupure d'urgence,ou est la protection du cable?
Un ID ne protége pas notre alimentation,mais un DD oui
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Tableau de répartition : vos avis, svp

Message par GAS »

Bonjour,
Pour répondre à DOM, la réponse se trouve dans le post de Carminas: ;-)
Carminas a écrit :Comme tout câble, le cable de liaison entre vos tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du cable. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Tableau de répartition : vos avis, svp

Message par DOM »

boujour GAS,
merci de me faire relire le très bon post de carminas :-D
je voulais simplement faire comprendre a notre amis castor willy que un DD adapté, remplirai les 3 FONCTIONS.
merci
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Tableau de répartition : vos avis, svp

Message par GAS »

re
Tu as raison DOM, mais il faut que la canalisation soit toujours protégée en amont en fonction de sa section, de son mode de pose etc...d'où le message de notre ami Carminas. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Tableau de répartition : vos avis, svp

Message par DOM »

re
merci,mais je vous laisse je n'y comprend plus rien!
Carminas a écrit :L'alimentation de ce cable se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
tout deviens trou...b..l..e
@bientot ;-)
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Tableau de répartition : vos avis, svp

Message par GAS »

Re
Bien sûr,car on ne peut pas se repiquer sur les bornes aval du DB. On se branche donc sur les borniers de répartition.
Si la section de la canalisation d'alimentation du 2ème tableau est identique à celle issue du DB, elle sera bien protégée par ce dernier. Par contre si elle est d'une section inférieure, elle devra être raccordée au niveau du tableau principal en aval d'un dispositif de protection (fusible ou disjoncteur) de calibre approprié. C'est ce qu'a voulu dire Carminas. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Tableau de répartition : vos avis, svp

Message par DOM »

merci GAS

@bientôt
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau de répartition : vos avis, svp

Message par Carminas »

Bonsoir

Deux petits schémas pour mieux me faire comprendre :

Protection par disjoncteur divisionnaire :
Image

Intersectionneur pour la coupure d'urgence :
Image

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : RFco et 9 invités