Tableau de répartition : vos avis, svp

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Castor_Willy
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : lun. 9 mars 2009 16:08
Contact :

Tableau de répartition : vos avis, svp

Message par Castor_Willy »

Bonjour,
Image
Je ne suis pas du métier, je vous propose ce qui suit pour vos avis et surtout vos critiques quant à mon projet de tableau de répartion selon les schémas ci-dessous
Remarques préliminaires:
Construction neuve ( 130 m², chauffage électrique) ; garage à 5 m à l'écart.
Installation électrique 220 v mono 12 KVA prévue pour être évolutive avec le minimum de modifications:
- Au sous-sol petit studio non indépendant : S = 32 m² et occupation occasionnelle
- Sous-sol du garage peut être - un jour- amménageable en atelier
donc nécessité de prévoir les tableaux secondaires avec les réservations..
Tableau principal : 4 R x 13 Garage : 1R x 13 Sous-sol 2R x13
PC cuisine et salon + ch réparties sur plusiers circuits avec disjoncteurs => + sécurité
Disjoncteurs selon ce que je possède déjà mais câblage des circuits PC en 2,5 mm² donc certains circuits avec un disj.16A pourront être étendus en y mettant un disj.20 A <=Circuits non chargés au maximum .
Circuits lumière et PC ==> Extérieur : lampes et PC fixés au murs et protègées par la terrasse couverte et les avancées du toit. (sauf au garage)
Combles non habitables - pour le moment - et accès par escalier trappe.=> 3 lampes et 3 PC suffisantes ???
mais 2 gaines vides supplémentaires prévues - au cas où...( Tel et TV déjà posés en attente.)
Tableau principal : 42 modules maxi => avis du Consuel ?
2 Télérupteurs dans des boites de dérivation ( donc modules en moins sur les tableaux) .
Pas de volets électriques, pas de portail / porte de garage automatiques, pas de visio extérieure, pas de sonnette ( mais une clarine de vache ! )
-Tableau de communication (le plus simple !) avec prises RJ45 déjà en place; TV en coaxial ..
NB : si les images des schémas passent :
==> J'ai fait le schéma du tableau de répartition sur tableur Excel et/ou tableur OpenOffice.
Ensuite: Copier - une page - et "Coller" sur Paint "Nouveau document"
Puis Enregistrer sous *? GIF ou BMP ou etc...
OpenOffice permet de faire très facilement des documents au foramat Acrobat PDF......
Merci pour tous les avis et très cordialement C_W
Image
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Tableau de répartition : vos avis, svp

Message par DOM »

BONSOIR,
Vous devez mettre un dispositif de coupure d'urgence (style disjoncteur bipolaire 40A) sur le tableau secondaire du sous-sol, celui du garage passer du 10 mm² et protéger votre câble en mettant un DD 40A la place du ID.
La prises micro onde n'est pas obligatoire mais comme vous voulez ;-) Il vous faut 20% de réservation sur votre tableau principal. Il n'y a que 5 prises cuisine et il en faut au min 6 dont 4 au dessus du plan de travail.
Je vous tient au courant si je vois plus de choses :-)
@bientôt
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
jeje
De passage
De passage
Messages : 58
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 19:35
Contact :

Re: Tableau de répartition : vos avis, svp

Message par jeje »

bonsoir,

La puissance de votre chauffage dépasse 8 kW donc dans votre cas il faut remplacé l' ID 40 A par un 63 A dédié uniquement au chauffage.
Pas d'obligation de dédié un circuit pour le micro onde mais rien ne l'interdit.
Comme précisé plus haut une coupure d'urgence doit etre installé dans les tableaux divisionnaire s'ils ne se trouvent pas a proximité du DB.

cordialement.
Avatar du membre
Castor_Willy
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : lun. 9 mars 2009 16:08
Contact :

Re: Tableau de répartition : vos avis, svp

Message par Castor_Willy »

Bonsoir,

[Pardon si vous trouvez peut-être une réponse précédente de ma part : problème de connexions/déconnexions...]

Merci pour les avis rapides données même "nuitamment".

1) Un oubli de ma part : indiquer et noter sur le schéma du tableau au sous-sol l'interrupteur sectionneur de tête (!!!).
Il s'agit d'un Merlin Gerin bipolaire 63 A.
2) Circuits de chauffage : une partie sur le tableau principal sous ID 63 A
et une autre partie sur le tableau au sous-sol sur ID 40 A pour chauffer occasionnellement le studio - non indépendant -
3) J'ai bien prévu au moins 8 PC mais réparties sur 2 ID différents et nbotées sur le schéma "PC cuisine1" et" PC cuisine2" . + la prise micro-onde . Mais si nécessaire, on peut en rajouter très facilement.
4) Câble tableau principal => garage : U 1000 RO2v 6 mm²; 15 ml . N'est-ce pas suffisant pour les utilisations indiquées sur le schéma ... et même pour un futur atelier avec du petit outillage électrique ?
5) Disjoncteurs ou DD sur le départ du tableau principal vers les tableaux secondaires ? Il me semble que c'est un sujet de discussions sur ce forum. Quelle est la règlementation et la pratiqueprofessionnele à ce sujet ?
Je ne suis que "petit novice" et "bricoleur du dimanche" et pardon de devoir relancer le débat.

6) Tableau principal 52 modules. 52 - 20 % = ? Le Consuel n'acceptera-t-il que 41 modules maxi. ?

Merci pour d'autres remarques

Castor_Willy
Avatar du membre
Castor_Willy
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : lun. 9 mars 2009 16:08
Contact :

Re: Tableau de répartition : vos avis, svp

Message par Castor_Willy »

.... et autre erreur de notation sur le schéma :

sur le tableau principal il faut enlever un circuit de chauffage " 3x 1 kw" !
[ Erreur de "copier/coller" sous Excel en faisant les schémas ! ]
Pardon pour mes "invasions" sur ce forum .

Cordialement
Castor_Willy
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau de répartition : vos avis, svp

Message par Carminas »

Bonjour

En complément de ce qu'ont dit mes petits camarades :

Je dédierai l'ID 63A au chauffage + chauffe-eau et je répartirai les autres circuits sur le 2 ID AC restants. A noter que pour certains gestionnaire d'énergie, la sortie fil pilote est directement sous potentiel si bien que vous n'avez pas besoin d'un 2ème disj 2A.
Il me semble que pour le parafoudre il faut un disjoncteur (bipolaire) 20A, mais j'ai malgré tout un petit doute.
Pas de congel ?

Comme tout câble, le cable de liaison entre vos tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du cable. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
L'alimentation de ce cable se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.

Il doit y avoir une coupure d'urgence dans les tableaux divisionnaires.
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.

Pour le reste pas grand chose à dire, tout me semble correct.
Carminas
Avatar du membre
Castor_Willy
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : lun. 9 mars 2009 16:08
Contact :

Re: Tableau de répartition : vos avis, svp

Message par Castor_Willy »

Bonjour,

suite à vos remarques ,

Les schémas doivent aussi représenter - à peu près - la disposition des ID et disjoncteurs sur le tableau, c.à.d. en haut les disjoncteurs (ou DD ???) de départ vers les tableaux divisionnaires, etc.... et aussi le nombre de modules par rang.

1) Il l y a un congélateur prévu sur circuit spécialisé, disjoncteur différentiel HDI 16 A. Mais celui-ci ne passe pas par un ID. ( voir haut du tableau principal ) Est-ce correct ?

2) A la réflexion et en toute logique selon la norme c'est vrai qu'il faut un disjoncteur de 40 A sur la tableau principal au départ vers le tableau du sous-sol -avec câble 10mm². Mais je pensais que ce calibre était un maximum et avec un 32A, je voudrais limiter " le pompage" occasionnel exagéré sur ce circuit....
3) Le chauffe-eau sur ID 63 A ? Pour remplacer un autre circuit ? Cela peut se faire .
4) 20 ou 25 A pour la protection parafoudre ? J'ai un doute et je vérifierai.
5) Et les répartitions des circuits de chauffage telles que prévues ?

6) Le débat : disjoncteur ou DD au départ vers les tableaux secondaires ?

Dernière remarque : d'après vos critiques avisées, après les modifications mentionnées faites ou à faire, l'ensemble pourra-t-il faire en sorte que "Monsieur" garde sa bonne humeur dès la première visite ? - Je n'ai aucune envie de le contrarier....

Merci à tous les intervenants pour les aides sympathiques sur ce forum. Le "petit novice" et "le bricoleur du dimanche" y a appris - et veux encore en apprendre - beaucoup .

Castor_Willy
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Tableau de répartition : vos avis, svp

Message par DOM »

BONJOUR,
Castor_Willy a écrit :5) Disjoncteurs ou DD sur le départ du tableau principal vers les tableaux secondaires ? Il me semble que c'est un sujet de discussions sur ce forum. Quelle est la réglementation et la pratique professionnelle à ce sujet ?
je vous conseille juste de mettre un disjoncteur différentiel a la place de votre interrupteur différentiel,car celui si aura les trois rôle, protéger votre câble des surintensité, le rôle de différentiel et la coupure d'urgence cela vous évite un disjoncteur bipolaire en plus ;-)
Castor_Willy a écrit :4) Câble tableau principal => garage : U 1000 RO2v 6 mm² 15 ml. N'est-ce pas suffisant pour les utilisations indiquées sur le schéma ... et même pour un futur atelier avec du petit outillage électrique ?
Pour la section 6mm² et bien le 10mm² était juste un conseil si vous en faite un atelier.
Castor_Willy a écrit :6) Tableau principal 52 modules. 52 - 20 % = ? Le Consuel n'acceptera-t-il que 41 modules maxi. ?
Oui et sur chacun des tableaux mais il n'est pas a 1 ou 2 module prêt surtout si le boulot et bien fait. ;-)

Voila, avec les infos de tout le monde vous devriez arriver a quelque chose de bien ! Enfin c'était déjà bien pour un novice. :-D
@bientôt
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Tableau de répartition : vos avis, svp

Message par DOM »

Re bonjour,
Désole j'ai croisé votre post :oops:
Castor_Willy a écrit :6) Le débat : disjoncteur ou DD au départ vers les tableaux secondaires ?
La réponse et ou dessus...
Je ne vous parle pas du départ, vous n'avez pas besoin de protection au départ, vous partez du bornier de répartition de votre tableau principal.
Il faut simplement protéger votre câble en aval par un DD calibré a celui ci. ;-)
Ça vous évitera de mettre plusieurs produits, désole si j'ai du mal a m'exprimer. :oops:
@bientôt
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
Castor_Willy
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : lun. 9 mars 2009 16:08
Contact :

Re: Tableau de répartition : vos avis, svp

Message par Castor_Willy »

re_Bonjour

... et çà chauffe sur la ligne... pourvu que cela ne disjoncte pas.

Vous pouvez très certainement voir sur mon projet que j'ai essayé de respecter les normes et une certaine logique.
(à part quelques bévues )

- Ne pas surcharger les rangs.
- Répartir les circuits LUM et PC, voire certains circuits précis, (cuisine) sur différents ID
- Répartir les "gros mangeurs" non spécialisés sur différents ID
- Penser à ce qui peut évoluer. ( Si un jour on décide de mettre le studio indépendant, il n'y aura pas grand chose à casser... et selon la place disponible, on ne mettra jamais d'atelier de soudeur ou de menuisier en place)
- J'ai déjà à ma disposition, depuis quelques temps, les modules ID et disjoncteurs - en provenance d'ailleurs, mais neufs-
... et 60 ou 100 € ce n'est pas 60 ou 100 Francs .... alors tout çà fois 3 ou 4 ...

Suite à la remarque de Carminas quant au changement du Chauffe-eau... j'ai essayé de voir à l'instant ... et
selon ce que j'ai dit plus haut ... ce n'est pas si simple.
Un tableau de répartition bien fait est finalement un jeu de construction qui sera toujours sujet à critique.
Chapeau bas aux professionnels soucieux du bel ouvrage ! ( de la part d'un "fonctionnaire" ! )

[Sur l'exemple de tableau proposé par HAGER il y a un disjoncteur bipolaire 25 A pour le parafoudre.]

A plus

Castor_Willy
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités