racordement volets roulants
racordement volets roulants
Bonjour
Encore une petite question svp:
Pour les volets roulants,avec un branchement simple avec juste l inter approprie,est ce que je suis oblige pour etre conforme a la norme,d alimenter chaque volet,avec un circuit qui part du tableau(sur un seul disjoncteur),ou bien est ce que je peux avec un seul circuit(1,5mm 16 a),les alimenter d un a l autre(il y en a 4)
Merci pour vos reponses
Au plaisir
Ston
Encore une petite question svp:
Pour les volets roulants,avec un branchement simple avec juste l inter approprie,est ce que je suis oblige pour etre conforme a la norme,d alimenter chaque volet,avec un circuit qui part du tableau(sur un seul disjoncteur),ou bien est ce que je peux avec un seul circuit(1,5mm 16 a),les alimenter d un a l autre(il y en a 4)
Merci pour vos reponses
Au plaisir
Ston
Re: racordement volets roulants
BONJOUR,
16A en 1,5mm2,c'est bon si la puissance de vos 4 volets ne depasse pas 3500Watts.
@BIENTOT
16A en 1,5mm2,c'est bon si la puissance de vos 4 volets ne depasse pas 3500Watts.
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: raccordement volets roulants
je suis peut être traditionaliste mais 1,5 pour moi reste en 10A
un moteur de volet traditionnel est dans les 350 à 400W donc les quatre sur la même protection ne pose pas de souci
un moteur de volet traditionnel est dans les 350 à 400W donc les quatre sur la même protection ne pose pas de souci
Re: racordement volets roulants
Bonjour
Merci pour vos reponses
Ce que j aimerai savoir aussi,c est ce que j ai mis plus haut:Est ce que je suis oblige pour etre conforme a la norme,d alimenter chaque volet,avec un circuit qui part du tableau(sur un seul disjoncteur),ou bien est ce que je peux avec un seul circuit(1,5mm 16 a),les alimenter d un a l autre(il y en a 4)
Au plaisir
Ston
Merci pour vos reponses
Ce que j aimerai savoir aussi,c est ce que j ai mis plus haut:Est ce que je suis oblige pour etre conforme a la norme,d alimenter chaque volet,avec un circuit qui part du tableau(sur un seul disjoncteur),ou bien est ce que je peux avec un seul circuit(1,5mm 16 a),les alimenter d un a l autre(il y en a 4)
Au plaisir
Ston
Re: raccordement volets roulants
sur un seul disjoncteur pas de probleme
par pontage de volet a volet ou en directe du tableau (meilleur solution ci il y aura un jours une commande centralisé )
par pontage de volet a volet ou en directe du tableau (meilleur solution ci il y aura un jours une commande centralisé )
Re: racordement volets roulants
bonjour
Merci Ludo 83 pour ta reponse,un collegue m a dit qu en plus il fallait tirer un fil pilote,meme si on ne mettait pas de fermeture centralisee. ca m embete parce que maintenant que j ai tire mes lignes!
J espere que la norme n impose pas ce fil
Merci pour vos reponses
Ston
Merci Ludo 83 pour ta reponse,un collegue m a dit qu en plus il fallait tirer un fil pilote,meme si on ne mettait pas de fermeture centralisee. ca m embete parce que maintenant que j ai tire mes lignes!
J espere que la norme n impose pas ce fil
Merci pour vos reponses
Ston
Re: racordement volets roulants
5 ² bjr
tout depend des volets s ils sont en commande filaire ou radio
1 seul dis 10 a est suffisant mais quand ou peut faire des circuits separes c est bien mieux
ma derniere maison 16 volets tous separes en cas de panne plus facile a trouver
en plus si centralisation radio on peut arreter ou mettre en circuit ce que l on veut
exemple ouverture auto a 6 h 30 si vous avez des jeunes enfants ils n ont pas besoin d etre reveilles et cette heure la ??
QUESTION DE CONFORT +
tout depend des volets s ils sont en commande filaire ou radio
1 seul dis 10 a est suffisant mais quand ou peut faire des circuits separes c est bien mieux
ma derniere maison 16 volets tous separes en cas de panne plus facile a trouver
en plus si centralisation radio on peut arreter ou mettre en circuit ce que l on veut
exemple ouverture auto a 6 h 30 si vous avez des jeunes enfants ils n ont pas besoin d etre reveilles et cette heure la ??
QUESTION DE CONFORT +
Re: racordement volets roulants
Pedro 8
Effectivement je vais mettre un seul disjoncteur 10a etpolus tard ,ce sera toujours possible de les commander centralise par radio
merci pour ta reponse
au plaisir
Ston
Effectivement je vais mettre un seul disjoncteur 10a etpolus tard ,ce sera toujours possible de les commander centralise par radio
merci pour ta reponse
au plaisir
Ston
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités