fourreau élec
fourreau élec
bonsoir,
je voulais savoir si je peut passer mon cable 2.25mm2 qui va au tableau edf de diamètre 63 avec le cable téléport à l'intérieur ou je doit en repasser un en 45 spécialement pour lui.
je voulais savoir si je peut passer mon cable 2.25mm2 qui va au tableau edf de diamètre 63 avec le cable téléport à l'intérieur ou je doit en repasser un en 45 spécialement pour lui.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: fourreau élec
Hello,
Déjà, 63 c'est juste, alors passer un autre câble avec...
@+
Déjà, 63 c'est juste, alors passer un autre câble avec...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: fourreau élec
qu'est ce qu'il faudrait que je passe alors et est ce possible de passer la puissance et commande ensemble
Re: fourreau élec
Bonsoir,
Moi je passe une gaine ICTA de 20mm pour le "jour/nuit" et une pour le télé info il n'y a jamais eu de problème !
Mais il y a peu être une solution moins coûteuse.
@BIENTÔT
Moi je passe une gaine ICTA de 20mm pour le "jour/nuit" et une pour le télé info il n'y a jamais eu de problème !
Mais il y a peu être une solution moins coûteuse.
@BIENTÔT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: fourreau élec
selon les régions, il faut déjà au moins, une gaine de 90 pour l'alim et parfois en plus une gaine de 40 pour les asservissements...
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: fourreau élec
et ce n'est pas possible de passer les deux dedans
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: fourreau élec
silver a écrit :et ce n'est pas possible de passer les deux dedans
Je ne parle pas de possibilité, mais de norme...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: fourreau élec
donc selon la norme il me faut un 90 pour ma puissance et un 40 pour mon téléport
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: fourreau élec
silver a écrit :donc selon la norme il me faut un 90 pour ma puissance et un 40 pour mon téléport
Oui, c'est celà,
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: fourreau élec
BONJOUR,
J'ai pris le temps de consulté la C15-100, il et écrit page 456 qu'il est autorisé dans le cas d'un branchement long de tout passer d'un un fourreau unique.
Mais je reste d'accord avec les conseils et la solution de RFCO, la mise en œuvre n'en sera que plus facile !
En cas de problème dans le futur le changement du fil ou du câble ce fera tout simplement
@bientôt
J'ai pris le temps de consulté la C15-100, il et écrit page 456 qu'il est autorisé dans le cas d'un branchement long de tout passer d'un un fourreau unique.
Mais je reste d'accord avec les conseils et la solution de RFCO, la mise en œuvre n'en sera que plus facile !
En cas de problème dans le futur le changement du fil ou du câble ce fera tout simplement
@bientôt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
