bonjour voila je suis entrein de rénover un ancienne maison et donc je refait un tableau electrique complet j'ai besoin de vous pour savoir si mon tableau est bien consu et complet merci d'avance
http://www.hiboox.fr/go/images/image-pe ... c.jpg.html
mon tableau electrique j’ai besoin de vs
Re: mon tableau electrique j’ai besoin de vs
Bonsoir,
Il nous faudrait les sections des conducteurs
le nombre de prises par circuit
le nombre de point lumineux par circuit, pour la VMC un disjoncteur 2 A suffit et idem pour la sonnette.
@BIENTÔT
Il nous faudrait les sections des conducteurs
le nombre de prises par circuit
le nombre de point lumineux par circuit, pour la VMC un disjoncteur 2 A suffit et idem pour la sonnette.
@BIENTÔT
- alligator427
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : mer. 12 nov. 2008 23:31
- Contact :
Re: mon tableau electrique j’ai besoin de vs
Je me trompe peut-être car pas encore habitué aux normes Française mais est-ce qu'il ne faut pas 3 diférentiels type AC et un de type A ? Le type A pour la machine à laver et la taque de cuisson. Tout les autres circuits sur les type AC. A confirmer par nos amis électriciens Français 
Re: mon tableau electrique j’ai besoin de vs
bonsoir,alligator427
c'est le cas, si la surface habitable et superieur a 100M2!
Pour le type A c'est tout bon
@bientot
c'est le cas, si la surface habitable et superieur a 100M2!
Pour le type A c'est tout bon
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: mon tableau electrique j’ai besoin de vs
Bonsoir,
mettez la cuisson sous un 40A type A avec le lave linge,
le restant en type AC, c'est moins chère
Si vous avez des circuits extérieurs, mettez les sous un diff.AC à part ( c'est mieux)
Cordialement
JPaul
mettez la cuisson sous un 40A type A avec le lave linge,
le restant en type AC, c'est moins chère
Si vous avez des circuits extérieurs, mettez les sous un diff.AC à part ( c'est mieux)
Cordialement
JPaul
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités


