tableau de répartition

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
61 michel
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 3 mars 2009 11:25
Contact :

tableau de répartition

Message par 61 michel »

bjr
quequ'un pourrait-il m'éclairer
j'ai placé mon tableau de répartition,trop haut pour la norme c15-100,il est pratiquement impossible de le redescendre à 1.80m,mais,(d'après des on dit),mon disjoncteur principan(EDF) qui ce trouvera à1.30m,accessible de l'habitation,(garage avec porte de communiction avec l'intérieur de la maison),suffira pour le consuel
merci de votre réponse
61 michel
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3548
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau de répartition

Message par Carminas »

Bonsoir

D'un point de vue de la norme ce n'est pas conforme.

A noter que c'est la position des manettes de la rangée du haut qui compte pour la hauteur max.

Le consuel peut vous recaler pour celà, mais peut également ne rien dire.
A vous de voir si vous prenez le risque de payer une contre visite avec obligation de faire les travaux.

Si vous avez une GTL dans les normes, je ne vois pas ce qui vous empêche de redescendre le tableau. Si les câbles sont trop court, rallongez les (par exemple avec des borniers Viking sur rail) celà fait très propre.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités