PB instalation carillon / transfo, à l'aide !!!

Message par athos06 »

bonjour à tous,
je suis confronté à un pb qui me laisse pantoi !
je veux installer un carillon friedland boston filaire dans ma villa,
installation classique avec bouton poussoir à l'extérieur et transfo 220/8V
or rien ne fonctionne, j'ai bien du 220 à l'arrivé du transfo mais il en ressort du 12V et pas du 8V, d'après moi, meme en 12V le carillon devrait sonner non ?
Est ce que le transfo est HS ?
J'ai essayé de mettre en direct le poussoir mais ça ne change rien.
Autre fait etrange, j'ai constament 12 V à l'arrivée au carillon avec ou sans poussoir.
Bref je n'y comprends plus rien !!

Merci de votre aide
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: PB instalation carillon / transfo, à l'aide !!!

Message par Etincelle »

Bonjour,

Essayer de brancher une ampoule de 12 Volts de voiture en sortie de transfo, celà devrait vous donnez l'origine de la panne.

Amicalement.
Avatar du membre
athos06
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 11 déc. 2008 20:21
Contact :

Re: PB instalation carillon / transfo, à l'aide !!!

Message par athos06 »

je vais essayer ça mais si mon volmetre me donne 12V en sortie de transfo, j'imagine que l'ampoule devrait s'allumer non ?
Le fait que je trouve 12V et non 8V me parait qd mm assez étrange;
Cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: PB instalation carillon / transfo, à l'aide !!!

Message par GAS »

Bonjour,
Un détail...
Votre carillon est-il donné pour du 8 volts continu ou alternatif?
12 volts en sortie de transfo, c'est possible, car vous mesurez une tension à vide et cela signifie que votre transfo débite donc qu'il fonctionne.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
athos06
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 11 déc. 2008 20:21
Contact :

Re: PB instalation carillon / transfo, à l'aide !!!

Message par athos06 »

c'est une question que je ne me suis pas posé.
après vérification, le transfo est bien en tension continue par contre, j'ai jeter l'emballage du carillon, je pense qu'il est aussi en T continue puisque la rédérence du transfo correspond à celle du carillon.
Je ne sais pas si c'est important mais en faisant l'essai avec 3 piles LR6 ça fonctionne, c'est peut etre une question très bete mais j'imagine qu'il ne faut pas qu'il y ait les piles si j'ai un transfo n'est ce pas.

merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: PB instalation carillon / transfo, à l'aide !!!

Message par GAS »

re
athos06 a écrit :après vérification, le transfo est bien en tension continue
Eh bien non athos06, un transfo, à moins qu'il ne soit équipé d'un redresseur, délivre toujours en sortie une tension alternative. :-o
Si votre carillon fonctionne avec des piles, c'est parce qu'il doit être alimenté en courant continu. Cela signifierait donc que votre transformateur n'est pas adapté pour cette utilisation. :(
Cordialement
GAS
Avatar du membre
athos06
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 11 déc. 2008 20:21
Contact :

Re: PB instalation carillon / transfo, à l'aide !!!

Message par athos06 »

merci GAS de répondre à mon igniorance,
je me trompe peut etre mais le symbole est une espèce de vague, c'est bien du "continue" n'est ce pas ?
Merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: PB instalation carillon / transfo, à l'aide !!!

Message par GAS »

re,
[z_sym09] signifie tension alternative
[z_sym07] signifie tension continue
Cordialement
GAS
Avatar du membre
athos06
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 11 déc. 2008 20:21
Contact :

Re: PB instalation carillon / transfo, à l'aide !!!

Message par athos06 »

bon et ben voilà, j'aurai appris qq chose ! lol
Merci BCQ
je vais me renseigner si le carillon est en alternatif ou en continue
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: PB instalation carillon / transfo, à l'aide !!!

Message par GAS »

si tel était le cas, si avec les piles il fonctionne et s'il ne fonctionne pas avec le transfo il se pourrait que son redresseur soit HS.
Cordialement
GAS
Répondre