circuit qui ne fonctionne plus, cable coupé?

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
harfanga
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 1 mars 2009 21:58
Contact :

circuit qui ne fonctionne plus, cable coupé?

Message par harfanga »

Bonsoir,

J'ai un souci sur mon installation électrique. Suite à des travaux, toutes une série de prises ne fonctionnent plus.
Je pensais qu'un cable avait été sectionné et donc nous avons démoli entierement le faux plafond pour chercher le cable fautif.
Des cables j'en ai! Mais aucun de coupé!
Est-ce que vous auriez un conseil, un avis, une idée sur comment trouver le problème?
Avant que je ne finisse par tout casser d'ennervement

Merci beaucoup pour vos réponse.
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: circuit qui ne fonctionne plus, cable coupé?

Message par DOM »

bonsoir,
ça va etre tres compliquer de vous repondre comme ca :-)
essaiyer deja de nous d'ecrire les travaux effectuer
ça nous mettra peut etre la puce a l'oreille
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: circuit qui ne fonctionne plus, cable coupé?

Message par RFco »

bonsoir harfanga,


commencez par le tableau et revoir toutes les connections, les continuités à l'ohmmetre...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: circuit qui ne fonctionne plus, cable coupé?

Message par GAS »

Bonjour,
RFco a écrit :commencez par le tableau et revoir toutes les connections, les continuités à l'ohmmetre...
C'est la meilleure piste à suivre, et assurez vous également si durant les travaux des percements n'ont pas été réalisés sur le plancher. Je pense notamment à la pose de butées de porte. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: circuit qui ne fonctionne plus, cable coupé?

Message par pinss67 »

bonjour

Mon intervention va paraitre très logique mais important de le rappeler...

Est ce que les différentiels sont disjonctés? Avez vous une présence de tension en aval des protections?
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: circuit qui ne fonctionne plus, cable coupé?

Message par artelec24 »

aller vu qu'on s'amuse a donner plein de piste en voila une autre :-D

Démonter toutes les prises qui ne marchent pas, si cela se trouvent un fil s'est débrancher et vu qu'en général les prises sont monter a la suite l'une de l'autre , si la première se débranche , toutes les autres ne sont plus alimenté .

Ensuite si c'est pas ca , trouver la première prises de votre série et essayer de suivre la gaine qui devras aller logiquement au tableau.
Avatar du membre
harfanga
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 1 mars 2009 21:58
Contact :

Re: circuit qui ne fonctionne plus, cable coupé?

Message par harfanga »

Merci à tous.
Les travaux (enfin la partie qui a posé problème) était la création d'un escalier. Et donc la percée d'un gros trou dans le plancher et le plafond. On a pensé que sans faire exprès une gaine avait été coupée. Mais on a démoli tout le faux plafond et les gaines ne sont à priori pas abimées.
Mes notions d'électricité remontent au collège ;-) et mes outils... un tournevis électrique.
Heu, pas tout compris à tout ce que vous m'avez dit. :(

J'ai démonté toutes les prises qui ne fonctionnent pas. Les câbles sont bien branchés. Je suppose que les prises sont montées en série.
Par contre, ce que je ne comprends pas : si il y a un câble sectionné quelque part, les prises d'avant doivent fonctionner non?
Si je pose mon tournevis électrique sur le câble rouge (désolée j’ai plus le nom) et qu’il s’allume, c’est que le courant arrive ? Et dans ce cas c’est le bleu qui ne marche pas ?

Je suis nulle mais pleine de bonne volonté et très très énervée de ne plus avoir de courant dans la moitié de cette fichue baraque

Merci encore pour votre aide
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: circuit qui ne fonctionne plus, cable coupé?

Message par RFco »

jetez cet outil obsolète et dangereux et achetez un multimetre...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: circuit qui ne fonctionne plus, cable coupé?

Message par katinanh1 »

Bonjour
Mes notions d'électricité remontent au collège ;-) et mes outils... un tournevis électrique.
Heu, pas tout compris à tout ce que vous m'avez dit. :(
Contactez un électricien comfirmé avant de faire des bétises.
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: circuit qui ne fonctionne plus, cable coupé?

Message par Etincelle »

Bonjour,

Si vous n'avez pas tout compris, il faut le précisez sur le forum, je pense que l'achat d'un multimétre pourrait avoir un début de solution à votre probléme, ABC de l'électricien est d'avoir à minima un voltmètre, un ampermètre et un ohmètre.
Il difficile de solutionner sans. JE CONFIRME LES ECRITS DE REFCO: JETER SANS ETATS D'AME VOTRE TOURNEVIS ELECTRIQUE c'est votre sécurité qui est en jeu.

Amicalement.
Répondre