lignes spécialisées

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
jeanjean
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : dim. 22 févr. 2009 18:29
Contact :

lignes spécialisées

Message par jeanjean »

Bonjour à tous!
Quelle est la définition de la ligne spécialisée?

Je crois avoir compris qu'elle est raccordée à une utilisation unique à partir d'un disjoncteur différentiel adapté à l'équipement connecté.
Ce qui représente un nombre important de lignes spécialisées :
Cuisine : four, plaque induction, lave linge, sèche linge, lave vaisselle, congélateur (?), ==>6 lignes
Sanitaire : Chauffe eau électrique, radiateur mixte (eau/elect), chaudière, luminaires volume 2, ==> 4 lignes

Dans ce cas 10 lignes avec autant de dd

vrai?

Merci d'avance
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: lignes spécialisées

Message par DOM »

BONJOUR,
vous devez brancher vos circuits specialises sur des disjoncteurs ph/N au calibre correspondante a vos appareil(ex=cuisson 32A)
ces disjoncteurs seront raccorder au different dd de votre tableau.
DD Type ac=lave vaisselle,convecteur,chauffe eau,four,vmc,volets,ex...
DD Type a=cuisson,lave linge
DD Type HDI(haute sensibilite)=conjelateur,prise informatique
tous ça en 30mA
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: lignes spécialisées

Message par Carminas »

Bonsoir

Un circuits spécialisé c'est un circuit ou un seul appareil est connecté derrière un disjoncteur (pas forcément différentiel).

Tous ces circuits, comme les autres, doivent être en aval d'interrupteur différentiels.

Sauf cas particuliers (circuit congélateur par exemple) on utilise pas de disjoncteur différentiel.

Ceci est vrai pour des locaux d'habitation, pas pour des installations industrielles on l'on met souvent un disjoncteur différentiel pour chaque circuit.

Voir détail de la norme sur les circuits spécialisés :
Image

Voir exemple de tableau, avec interrupteurs différentiels et circuits spécialisés ou non :
Image

@+
Carminas
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: lignes spécialisées

Message par DOM »

BONSOIR CARMINAS
pouvais vous m'expliquer ceci Sauf cas particuliers (circuit congélateur par exemple) on utilise pas de disjoncteur différentiel.
je l'ignorai!
MERCI
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: lignes spécialisées

Message par Carminas »

Dans les locaux d'habitation rien n'interdirait de ne mettre que des disjoncteurs différentiels, mais en pratique, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.

On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique.

@+
Carminas
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: lignes spécialisées

Message par DOM »

OK
DD Pas obligatoire mais conseiller, mais ID reste obligatoire.
J'ai bien compris,merci :-)
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: lignes spécialisées

Message par Carminas »

Non en locaux d'habitations pas conseillé du tout.
Sauf des cas particuliers comme celui du congélateur ou on en mets parfois, on ne mets en général pas de disjoncteur différentiel 30mA.

Par contre la protection différntiel 30mA étant obligatoire pour tous les circuits, on met des interrupteurs différentiels en amont de ceux ci.

@+
Carminas
Avatar du membre
jeanjean
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : dim. 22 févr. 2009 18:29
Contact :

Re: lignes spécialisées

Message par jeanjean »

Merci à vous pour toutes ces informations.
Bon dimanche!
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités