protection chauffage a accumulation
Re: protection chauffage a accumulation
puis-je mettre mon circuit prise (x2) ainsi que mon circuit eclairage sous le meme ID ?
Re: protection chauffage a accumulation
je ne vous le conseil pas!
50A DE CHAUFFAGE
40A DE PRISES
16A DE LUMIERE
Pour moi ca fait un peut beaucoup sur un ID de 63A
Sauf si les prises et la lumiere serve en deco
50A DE CHAUFFAGE
40A DE PRISES
16A DE LUMIERE
Pour moi ca fait un peut beaucoup sur un ID de 63A
Sauf si les prises et la lumiere serve en deco
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: protection chauffage a accumulation
derniere petite question ... je compte rajouter un tableau pour distribuer tout ça l'alimentation en 10 carré serait pas mal non?
Re: protection chauffage a accumulation
BONSOIR,
je mettrai du 16mm2!le 10 Et trop juste env 10Kw
@bientot
je mettrai du 16mm2!le 10 Et trop juste env 10Kw
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: protection chauffage a accumulation
BOnsoir
Une fois le chauffage en route, il vous reste 3,5kW pour les prises et l'éclairage. A mon avis amplement pour un usage classique, surtout que l'accumulation ne fonctionnera que pendant les HC.
De toute façon si votre disjoncteur de branchement n'excède pas 60A, le 63A ira bien dans tous les cas.
@+
Une fois le chauffage en route, il vous reste 3,5kW pour les prises et l'éclairage. A mon avis amplement pour un usage classique, surtout que l'accumulation ne fonctionnera que pendant les HC.
De toute façon si votre disjoncteur de branchement n'excède pas 60A, le 63A ira bien dans tous les cas.
@+
Carminas