second tableau

Message par watty »

je souhaite unstaller un second tableau suite a une extension et par manque de place dans le general en sachant que j'ai deux circuits prises en 20A (6 et 7 prises ) un circuit eclairage et deux circuits dedié a l'alimentation de deux radiateurs a accumulation (un de 5KW et un de 6 KW ) puis-je faire la liaison entre les deux en 10mm2 ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3414
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: second tableau

Message par Carminas »

BOnjour

Non c'est trop juste avec du 10² vous pouvez passer 10kW max.
Il faut du 16² voire plus suivant la longueur de la liaison.

@+