Bonsoir,
Le nbx de pc sur une protection 16A section 2,5² c tjrs 8 maxi et idem sur le nbx de point lumineux 8 sur un disj.10A
Rassurez moi.....
Les gens me font douter......
Re: Les gens me font douter......
BONSOIR,
pour les prises
16A en 1,5mm2 5PRISES MAX
20A en 2,5mm2 8PRISES MAX
pour l'eclairage
16A en 1,5mm2 8 Points lumineux MAX
@bientot
pour les prises
16A en 1,5mm2 5PRISES MAX
20A en 2,5mm2 8PRISES MAX
pour l'eclairage
16A en 1,5mm2 8 Points lumineux MAX
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: Les gens me font douter......
Bonsoir
Pour un circuits prises en 2,5² c'est bien 8 prises max (sachant que les prises doubles comptent pour 1) que le disjoncteur associé soit 20A ou 16A.
Pour un circuits prises en 1,5² c'est 5 prises max (sachant que les prises doubles comptent pour 1) avec un disjoncteur 16A max.
Pour les points lumineux sur un circuit en 1,5² c'est bien 8 points lumineux max que le disjoncteur associé soit un 16A ou un 10A
@+
Pour un circuits prises en 2,5² c'est bien 8 prises max (sachant que les prises doubles comptent pour 1) que le disjoncteur associé soit 20A ou 16A.
Pour un circuits prises en 1,5² c'est 5 prises max (sachant que les prises doubles comptent pour 1) avec un disjoncteur 16A max.
Pour les points lumineux sur un circuit en 1,5² c'est bien 8 points lumineux max que le disjoncteur associé soit un 16A ou un 10A
@+
Carminas