2,5 mm² suffisant?
- jeremie0202
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. 20 avr. 2008 19:21
- Contact :
2,5 mm² suffisant?
bonjour
je dois installer une prise de courant dans le jardin et ce qui sera branché fait 3400 watt. j'ai une longueur de cable de 25 metres du tableau a la prise pensez vous que du cable 3x2,5mm² suffira?
merci
je dois installer une prise de courant dans le jardin et ce qui sera branché fait 3400 watt. j'ai une longueur de cable de 25 metres du tableau a la prise pensez vous que du cable 3x2,5mm² suffira?
merci
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: 2,5 mm² suffisant?
bonsoir
d'apres les infos que vous communiquer oui mais il faut prévoir un 16a 30mA et juste pour cette prise avec un câble de type U1000Ro2V 3G2.5mm² passer dans une gaine ou tube
@+
d'apres les infos que vous communiquer oui mais il faut prévoir un 16a 30mA et juste pour cette prise avec un câble de type U1000Ro2V 3G2.5mm² passer dans une gaine ou tube
@+
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
- jeremie0202
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. 20 avr. 2008 19:21
- Contact :
Re: 2,5 mm² suffisant?
merci de votre réponse
pour etre tout a fait précis
au bout de mon cable ( R02V-3G2,5 )j'aurai une boite étanche avec disjoncteur differentiel 30mA et deux prises de courant l'une aura un appareil de 3000watt et l'autre un de 300 watt
pour etre tout a fait précis
au bout de mon cable ( R02V-3G2,5 )j'aurai une boite étanche avec disjoncteur differentiel 30mA et deux prises de courant l'une aura un appareil de 3000watt et l'autre un de 300 watt
Re: 2,5 mm² suffisant?
Bonjour,
« Inspecteur »n'aurait peut être pas formulé la même réponse avec les précisions apportées.
Le principe de la protection différentielle 30 mA à l'origine de l'alimentation est une sécurité plus complète. Le coffret avec disjoncteur associé aux prises ne me semble pas indispensable si c'est pour 2 prises à 25 mètres d'un organe de coupure. Si vous envisagez de mettre des prises modulaires avec un disjoncteur différentiel dans un coffret extérieur IP 44 minimum (c'est à dire étanche), le choix n'est pas adapté puisque l'IP 44 ne sera pas assuré quand les fiches seront raccordées sur les prises.
Compte tenu de la puissance et avec les éléments dont nous disposons, je pense qu'il est préférable que vous installiez un disjoncteur différentiel 30 mA 20 A+N à l'origine du circuit et deux prises IP44 près des points d'utilisation.
Cordialement.
« Inspecteur »n'aurait peut être pas formulé la même réponse avec les précisions apportées.
Le principe de la protection différentielle 30 mA à l'origine de l'alimentation est une sécurité plus complète. Le coffret avec disjoncteur associé aux prises ne me semble pas indispensable si c'est pour 2 prises à 25 mètres d'un organe de coupure. Si vous envisagez de mettre des prises modulaires avec un disjoncteur différentiel dans un coffret extérieur IP 44 minimum (c'est à dire étanche), le choix n'est pas adapté puisque l'IP 44 ne sera pas assuré quand les fiches seront raccordées sur les prises.
Compte tenu de la puissance et avec les éléments dont nous disposons, je pense qu'il est préférable que vous installiez un disjoncteur différentiel 30 mA 20 A+N à l'origine du circuit et deux prises IP44 près des points d'utilisation.
Cordialement.
- jeremie0202
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. 20 avr. 2008 19:21
- Contact :
Re: 2,5 mm² suffisant?
merci de votre réponse mais pour ce qui est du cable pensez vous que du 2,5mm² est suffisant?
Re: 2,5 mm² suffisant?
2,5mm² U 1000R02V sous fourreau enterré protégé par disjoncteur 20 Ampères, oui tout à fait à condition que l'endroit de raccordement du disjoncteur ne soit pas situé à plusieurs dizaines de mètres de votre point de livraison EDF.
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: 2,5 mm² suffisant?
effectivement Bitec un 20A 30mA à l'origine donc au départ du câble et effectivement des prises type plexo donc ip 44 et la protection du câble 
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
- jeremie0202
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. 20 avr. 2008 19:21
- Contact :
Re: 2,5 mm² suffisant?
de mon compteur EDF a mon boitier de répartition ou sera mis le differentiel une dizaine de metre, avec du cable de 10mm²
Re: 2,5 mm² suffisant?
Bonjour,
Oui correct 2,5². On peut évaluer très approximativement la chute de tension totale autour de 3,5%.
Cordialement.
Oui correct 2,5². On peut évaluer très approximativement la chute de tension totale autour de 3,5%.
Cordialement.
- jeremie0202
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. 20 avr. 2008 19:21
- Contact :
Re: 2,5 mm² suffisant?
merci à tous
cordialement
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
