Réunir les 3 phases

Message par johnbee »

Bonjour,
Je passe mon installation du triphasé en monophasé 9kVA et j'ai RV avec ERDF dans quelques jours. J'en profite pour refaire le tableau.
Le gars d'ERDF m'a dit qu'il fallait que je fasse venir un électricien avant leur visite pour réunir les 3 phases qui sortent du disjoncteur de branchement. Je n'ai pas l'intention de faire venir qui que ce soit pour faire cette opération basique. Je comprends bien le pourquoi du comment de la réunion des phases, cependant j'ai un doute sur la méthode : que faut-il utiliser pour réunir les phases ? Est-ce que je peux amener les 4 fils (neutre + 3 phases) jusqu'au tableau et utiliser la borne de branchement présente dans le tableau pour les réunir ?
Il faut peut-être que je change les fils qui partent du disjoncteur (je n'ai pas encore vérifié leur état), quel diamètre faut-il prévoir?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Bonne soirée.
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: Réunir les 3 phases

Message par Etincelle »

Bonsoir,

Le passage du tri en mono ne devrait pas poser de problémes, il suffit de garder le neutre et de relier sur un même phase tous les modules. Attention au circuits triphasés , qui devront être revus en mono(balllon d'eau chaude,plaques électriques, peut être des moteurs).
Faut faire le tour de l'installation.

Amicalement
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Réunir les 3 phases

Message par pinss67 »

bonsoir
cette opération basique
:-o [thinking]
cependant j'ai un doute sur la méthode : que faut-il utiliser pour réunir les phases ? Est-ce que je peux amener les 4 fils (neutre + 3 phases) jusqu'au tableau et utiliser la borne de branchement présente dans le tableau pour les réunir ?
Il faut peut-être que je change les fils qui partent du disjoncteur (je n'ai pas encore vérifié leur état), quel diamètre faut-il prévoir?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Vous parlez d'une opération basique, je veux bien, mais avec tous les doutes que vous avez, ça n'a pas l'air aussi basique que ça....

Cette opération doit être réaliser selon les règles de l'art, et elle est bien spécifique à votre installation (âge, type de conducteur, calibre du disjoncteur, installation)

C'est pourquoi, je vous conseille vivement, de passer par un professionnel

Désolé de ne pas être plus explicite, mais comprenez bien que nous ne voulons pas vous faire aventurer dans des opérations que vous ne "maîtrisez" pas....
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: Réunir les 3 phases

Message par Etincelle »

J'ai oublié, suivant la distance entre le tableau de répartition et le disjoncteur branchement à minima 10² ou 16²

Amicalement
Avatar du membre
johnbee
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 13 nov. 2008 23:05
Contact :

Re: Réunir les 3 phases

Message par johnbee »

Merci pour vos réponses.
je ne suis pas novice en électricité et je refais quasi-intégralement l'installation chez moi en restant au plus proche de la norme NF-C-15-100.
Ma question ne concernait pas vraiment le "comment" de la réunion des 3 phases, mais plutôt le "avec quoi"...
Je ne sais pas quel élément je peux utiliser pour réunir les phases (gros domino, borne de branchement de la phase au niveau du tableau électrique, ..?).
Pour info, il n'y a plus aucun élément en triphasé, on a tout enlevé. La distance de fils entre le DB et le tableau sera de l'ordre de 20-30cm.
Merci d'avance pour vos précisions.
Avatar du membre
johnbee
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 13 nov. 2008 23:05
Contact :

Re: Réunir les 3 phases

Message par johnbee »

Je n'avais pas bien lu... Vous dîtes qu'on peut utiliser un seul des trois fils de phase pour raccorder tout le tableau ?
Est-ce que je ne risque pas d'avoir un problème de puissance au niveau du DB (trop de courant sur une seule sortie du DB ?) ou alors trop de courant dans pour seul cable par rapport à son diamètre ?
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: Réunir les 3 phases

Message par Etincelle »

Bonjour,

9 Kw en tri ou en mono, cela est éxactement la même chose, vous pouvez vous procurer des peignes pour modules, des bornes de raccordements qui s'adaptent avec les peignes dans des magasins spécialisés . N'oubliez pas de vous procurer 2 inter diff ( vous aurez toutes les explications sur ce site). Dans votre cas une liaison en 10² fera l' affaire .

@+

Bon courage
Avatar du membre
johnbee
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 13 nov. 2008 23:05
Contact :

Re: Réunir les 3 phases

Message par johnbee »

Merci Etincelle.
9kVA en tri et en mono, ce n'est quand pas tout à fait la même chose : ça fait 3 kW max par phase en tri contre 9kW max en mono.
Les courants max ne sont donc pas identiques et les diamètres des câbles recommandés pour faire la jonction entre le DB et le tableau ne doivent pas être les mêmes. C'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle il est préférable de réunir les 3 fils de phase afin de répartir le courant sur les 3fils...
Mon tableau électrique est déjà prêt avec tout ce qu'il faut dedans : inter diff, peignes et bornes de raccordement. Je me demandais juste si je pouvais utiliser une des bornes de raccordement pour relier les phases car ce n'est pas sa fonction première : normalement en mono, la phase arrive au niveau du tableau depuis le DB et la borne permet de répartir cette phase sur les différents niveaux du tableau électrique (2 inter diff 30 mA de type A et 1 inter diff 30 mA de type AC en ce qui me concerne).
Merci encore
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: Réunir les 3 phases

Message par Etincelle »

Je vois que cette une affaire qui va bien. Vérifier les serrages surtout sur les peignes, le raccordement des circuits, une mesure d'isolement par rapport à la terre (les 30 Ma n'ont pas beaucoup d'humour sur ce genre de défauts) pour étre certain de ne pas avoir de surprises.
@+

Bonne journée