Réunir les 3 phases
Réunir les 3 phases
Bonjour,
Je passe mon installation du triphasé en monophasé 9kVA et j'ai RV avec ERDF dans quelques jours. J'en profite pour refaire le tableau.
Le gars d'ERDF m'a dit qu'il fallait que je fasse venir un électricien avant leur visite pour réunir les 3 phases qui sortent du disjoncteur de branchement. Je n'ai pas l'intention de faire venir qui que ce soit pour faire cette opération basique. Je comprends bien le pourquoi du comment de la réunion des phases, cependant j'ai un doute sur la méthode : que faut-il utiliser pour réunir les phases ? Est-ce que je peux amener les 4 fils (neutre + 3 phases) jusqu'au tableau et utiliser la borne de branchement présente dans le tableau pour les réunir ?
Il faut peut-être que je change les fils qui partent du disjoncteur (je n'ai pas encore vérifié leur état), quel diamètre faut-il prévoir?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Bonne soirée.
Je passe mon installation du triphasé en monophasé 9kVA et j'ai RV avec ERDF dans quelques jours. J'en profite pour refaire le tableau.
Le gars d'ERDF m'a dit qu'il fallait que je fasse venir un électricien avant leur visite pour réunir les 3 phases qui sortent du disjoncteur de branchement. Je n'ai pas l'intention de faire venir qui que ce soit pour faire cette opération basique. Je comprends bien le pourquoi du comment de la réunion des phases, cependant j'ai un doute sur la méthode : que faut-il utiliser pour réunir les phases ? Est-ce que je peux amener les 4 fils (neutre + 3 phases) jusqu'au tableau et utiliser la borne de branchement présente dans le tableau pour les réunir ?
Il faut peut-être que je change les fils qui partent du disjoncteur (je n'ai pas encore vérifié leur état), quel diamètre faut-il prévoir?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Bonne soirée.
Re: Réunir les 3 phases
Bonsoir,
Le passage du tri en mono ne devrait pas poser de problémes, il suffit de garder le neutre et de relier sur un même phase tous les modules. Attention au circuits triphasés , qui devront être revus en mono(balllon d'eau chaude,plaques électriques, peut être des moteurs).
Faut faire le tour de l'installation.
Amicalement
Le passage du tri en mono ne devrait pas poser de problémes, il suffit de garder le neutre et de relier sur un même phase tous les modules. Attention au circuits triphasés , qui devront être revus en mono(balllon d'eau chaude,plaques électriques, peut être des moteurs).
Faut faire le tour de l'installation.
Amicalement
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Réunir les 3 phases
bonsoir
Cette opération doit être réaliser selon les règles de l'art, et elle est bien spécifique à votre installation (âge, type de conducteur, calibre du disjoncteur, installation)
C'est pourquoi, je vous conseille vivement, de passer par un professionnel
Désolé de ne pas être plus explicite, mais comprenez bien que nous ne voulons pas vous faire aventurer dans des opérations que vous ne "maîtrisez" pas....
cette opération basique

![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
Vous parlez d'une opération basique, je veux bien, mais avec tous les doutes que vous avez, ça n'a pas l'air aussi basique que ça....cependant j'ai un doute sur la méthode : que faut-il utiliser pour réunir les phases ? Est-ce que je peux amener les 4 fils (neutre + 3 phases) jusqu'au tableau et utiliser la borne de branchement présente dans le tableau pour les réunir ?
Il faut peut-être que je change les fils qui partent du disjoncteur (je n'ai pas encore vérifié leur état), quel diamètre faut-il prévoir?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Cette opération doit être réaliser selon les règles de l'art, et elle est bien spécifique à votre installation (âge, type de conducteur, calibre du disjoncteur, installation)
C'est pourquoi, je vous conseille vivement, de passer par un professionnel
Désolé de ne pas être plus explicite, mais comprenez bien que nous ne voulons pas vous faire aventurer dans des opérations que vous ne "maîtrisez" pas....
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Réunir les 3 phases
J'ai oublié, suivant la distance entre le tableau de répartition et le disjoncteur branchement à minima 10² ou 16²
Amicalement
Amicalement
Re: Réunir les 3 phases
Merci pour vos réponses.
je ne suis pas novice en électricité et je refais quasi-intégralement l'installation chez moi en restant au plus proche de la norme NF-C-15-100.
Ma question ne concernait pas vraiment le "comment" de la réunion des 3 phases, mais plutôt le "avec quoi"...
Je ne sais pas quel élément je peux utiliser pour réunir les phases (gros domino, borne de branchement de la phase au niveau du tableau électrique, ..?).
Pour info, il n'y a plus aucun élément en triphasé, on a tout enlevé. La distance de fils entre le DB et le tableau sera de l'ordre de 20-30cm.
Merci d'avance pour vos précisions.
je ne suis pas novice en électricité et je refais quasi-intégralement l'installation chez moi en restant au plus proche de la norme NF-C-15-100.
Ma question ne concernait pas vraiment le "comment" de la réunion des 3 phases, mais plutôt le "avec quoi"...
Je ne sais pas quel élément je peux utiliser pour réunir les phases (gros domino, borne de branchement de la phase au niveau du tableau électrique, ..?).
Pour info, il n'y a plus aucun élément en triphasé, on a tout enlevé. La distance de fils entre le DB et le tableau sera de l'ordre de 20-30cm.
Merci d'avance pour vos précisions.
Re: Réunir les 3 phases
Je n'avais pas bien lu... Vous dîtes qu'on peut utiliser un seul des trois fils de phase pour raccorder tout le tableau ?
Est-ce que je ne risque pas d'avoir un problème de puissance au niveau du DB (trop de courant sur une seule sortie du DB ?) ou alors trop de courant dans pour seul cable par rapport à son diamètre ?
Est-ce que je ne risque pas d'avoir un problème de puissance au niveau du DB (trop de courant sur une seule sortie du DB ?) ou alors trop de courant dans pour seul cable par rapport à son diamètre ?
Re: Réunir les 3 phases
Bonjour,
9 Kw en tri ou en mono, cela est éxactement la même chose, vous pouvez vous procurer des peignes pour modules, des bornes de raccordements qui s'adaptent avec les peignes dans des magasins spécialisés . N'oubliez pas de vous procurer 2 inter diff ( vous aurez toutes les explications sur ce site). Dans votre cas une liaison en 10² fera l' affaire .
@+
Bon courage
9 Kw en tri ou en mono, cela est éxactement la même chose, vous pouvez vous procurer des peignes pour modules, des bornes de raccordements qui s'adaptent avec les peignes dans des magasins spécialisés . N'oubliez pas de vous procurer 2 inter diff ( vous aurez toutes les explications sur ce site). Dans votre cas une liaison en 10² fera l' affaire .
@+
Bon courage
Re: Réunir les 3 phases
Merci Etincelle.
9kVA en tri et en mono, ce n'est quand pas tout à fait la même chose : ça fait 3 kW max par phase en tri contre 9kW max en mono.
Les courants max ne sont donc pas identiques et les diamètres des câbles recommandés pour faire la jonction entre le DB et le tableau ne doivent pas être les mêmes. C'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle il est préférable de réunir les 3 fils de phase afin de répartir le courant sur les 3fils...
Mon tableau électrique est déjà prêt avec tout ce qu'il faut dedans : inter diff, peignes et bornes de raccordement. Je me demandais juste si je pouvais utiliser une des bornes de raccordement pour relier les phases car ce n'est pas sa fonction première : normalement en mono, la phase arrive au niveau du tableau depuis le DB et la borne permet de répartir cette phase sur les différents niveaux du tableau électrique (2 inter diff 30 mA de type A et 1 inter diff 30 mA de type AC en ce qui me concerne).
Merci encore
9kVA en tri et en mono, ce n'est quand pas tout à fait la même chose : ça fait 3 kW max par phase en tri contre 9kW max en mono.
Les courants max ne sont donc pas identiques et les diamètres des câbles recommandés pour faire la jonction entre le DB et le tableau ne doivent pas être les mêmes. C'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle il est préférable de réunir les 3 fils de phase afin de répartir le courant sur les 3fils...
Mon tableau électrique est déjà prêt avec tout ce qu'il faut dedans : inter diff, peignes et bornes de raccordement. Je me demandais juste si je pouvais utiliser une des bornes de raccordement pour relier les phases car ce n'est pas sa fonction première : normalement en mono, la phase arrive au niveau du tableau depuis le DB et la borne permet de répartir cette phase sur les différents niveaux du tableau électrique (2 inter diff 30 mA de type A et 1 inter diff 30 mA de type AC en ce qui me concerne).
Merci encore
Re: Réunir les 3 phases
Je vois que cette une affaire qui va bien. Vérifier les serrages surtout sur les peignes, le raccordement des circuits, une mesure d'isolement par rapport à la terre (les 30 Ma n'ont pas beaucoup d'humour sur ce genre de défauts) pour étre certain de ne pas avoir de surprises.
@+
Bonne journée
@+
Bonne journée