Section de cable, help
Section de cable, help
Bonsoir
quelle section de câble je dois mettre entre mes barrettes de répartition de mon tableau et mes disjoncteurs différentiel (18KVA - 30A) ?
Je pensais mettre du 10², j'ai juste là ?
Merci pour vos réponses
quelle section de câble je dois mettre entre mes barrettes de répartition de mon tableau et mes disjoncteurs différentiel (18KVA - 30A) ?
Je pensais mettre du 10², j'ai juste là ?
Merci pour vos réponses
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Section de cable, help
hello,
Tout dépend du disjoncteur EDF
ESt ce un 10/30A ou un 30/60A???
si 10/30, le 10mm² ira, sinon, un 16 mm²
@+
Tout dépend du disjoncteur EDF
ESt ce un 10/30A ou un 30/60A???
si 10/30, le 10mm² ira, sinon, un 16 mm²
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Section de cable, help
J'ai vérifié : 30/60 A mais l'installateur a laisser sortir 2 câbles en 10²RFco a écrit :ESt ce un 10/30A ou un 30/60A??? si 10/30, le 10mm² ira, sinon, un 16 mm²@+
Donc avec mon 16², ja vais jusqu'au barrettes phase et neutre.
Des barrettes je continue en 16² jusqu'à mes interrupteurs dif.
A leur sortie, je pensais passer en 10² pour aller au premier disjoncteur que je ponte avec ses copains.
Merci de me confirmer ou rectifier
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Section de cable, help
bonjour,
C'est un 30/60, donc départ du DB en 16mm² jusqu'au répartiteur.
De là, départ vers les diffs 40A en 10mm², vers les 63A en 16mm²
Idem en partie aval des différentiels pour alimenter les disjoncteurs qu'ils protegent.
@+
C'est un 30/60, donc départ du DB en 16mm² jusqu'au répartiteur.
De là, départ vers les diffs 40A en 10mm², vers les 63A en 16mm²
Idem en partie aval des différentiels pour alimenter les disjoncteurs qu'ils protegent.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Section de cable, help
j'ai tout compris et merci encoreRFco a écrit :C'est un 30/60, donc départ du DB en 16mm² jusqu'au répartiteur.De là, départ vers les diffs 40A en 10mm²,
Idem en partie aval des différentiels pour alimenter les disjoncteurs qu'ils protegent.
Re: Section de cable, help
Voila donc mon petit tableau, installé dans une grange servant de garage à "usage privatif "

Donc pas de GTL, uniquement un parafoudre parce que situé dans une zone a risque.
A la sortie des borniers alimentés en 16²
_ 1 cable 10² alimentant un Inter. Dif. 40 A qui alimente 2 disj. 16 A + 2 disj. 10 A
_ 1 cable de 10² alimentant le disj 16A (P+N) qui alimente le parfoudre
_ 1 cable de 10² alimentant un Disj. Dif 16A pour la prise
Votre avis ?
merci

Donc pas de GTL, uniquement un parafoudre parce que situé dans une zone a risque.
A la sortie des borniers alimentés en 16²
_ 1 cable 10² alimentant un Inter. Dif. 40 A qui alimente 2 disj. 16 A + 2 disj. 10 A
_ 1 cable de 10² alimentant le disj 16A (P+N) qui alimente le parfoudre
_ 1 cable de 10² alimentant un Disj. Dif 16A pour la prise
Votre avis ?
merci
Re: Section de cable, help
Personne pour me donner un avis ??
Merci
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
