bonjour,
voila je posséde un disjoncteur de branchement tri en 60A max régler sur un abonnement de 40A !
actuelement je vais rajouter un tableau pour :
6 chauffage electrique dont deux de 2kw le reste fond environ 900W chacun soit 5.6kw
3 volet electrique en tout 1000w max !
et voila je voulais cabler mon tableau de répartition en utilisant la section minimal autoriser avec ce disjoncteur de 60A, je pensé à 10mm² ou 16mm²
merci d'avance
disjoncteur branchement 60A section cable
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: disjoncteur branchement 60A section cable
Sauf distance trop éloignée (et donc probleme de chute de tension) et compréhension correcte de votre probleme, la portion de cable comprise entre votre 4x60A et votre futur tableau doit etre du 16mm² cuivre en effet
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: disjoncteur branchement 60A section cable
Bonsoir
Il faut en effet du 16² pour la liaison (hors grandes longueurs).
Si vous voulez mettre moins vous devez mettre un disjoncteur à l'orgine du câble de liaison pour limiter l'intensité.
Voir schéma de principe sur ce lien :
http://www.casimages.com/img.php?i=0801 ... 650818.jpg
@+
Il faut en effet du 16² pour la liaison (hors grandes longueurs).
Si vous voulez mettre moins vous devez mettre un disjoncteur à l'orgine du câble de liaison pour limiter l'intensité.
Voir schéma de principe sur ce lien :
http://www.casimages.com/img.php?i=0801 ... 650818.jpg
@+
Carminas
Re: disjoncteur branchement 60A section cable
a oki merci de votre réponse
pour ma part j'ai juste 1m de cable à installer ! le probléme c'est que j'ai du cable chez moi mais je ne connais pas sa section et j'ai du mal à la définir comment faire ?
sinon je peut utiliser 3 cable rouge pour les phases ? et pas contre j'ai pas de neutre je doit donc en achetter ou j'ai le droit de l'entouré de scotches bleu pour faire le neutre ? d'aprés se que j'ai appris je n'est pas le droit
pour ma part j'ai juste 1m de cable à installer ! le probléme c'est que j'ai du cable chez moi mais je ne connais pas sa section et j'ai du mal à la définir comment faire ?
sinon je peut utiliser 3 cable rouge pour les phases ? et pas contre j'ai pas de neutre je doit donc en achetter ou j'ai le droit de l'entouré de scotches bleu pour faire le neutre ? d'aprés se que j'ai appris je n'est pas le droit
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: disjoncteur branchement 60A section cable
Bonjour,
Pour déterminer la sections d'un conducteur, il faut mesurer le diamètre (D)2 de celui-ci sans isolant et appliquer la formule suivante:
S (section) =
x D2 (2 = exposant 2) /4 
Pour déterminer la sections d'un conducteur, il faut mesurer le diamètre (D)2 de celui-ci sans isolant et appliquer la formule suivante:
S (section) =
![symb08 [z_pi]](./images/smilies/z_pi.gif)

Cordialement
GAS
GAS
Re: disjoncteur branchement 60A section cable
a je te remercie de vais donc regarder sa cette apré midi
merci encore
merci encore
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités