moteur marche arret

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
lascarcity
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 10 févr. 2009 17:08
Localisation : carhaix
Contact :

moteur marche arret

Message par lascarcity »

bonjour je cherche un schema m'indiquant comment faire tourner un moteur pendant un temps T puis que ce dernier s'arrete pendant un autre temps T.

c'est pour faire fonctionner une pompe a eau je voudrais qu'elle fonctionne durant 20 secondes et quel soit ensuite a l'arret pendant 40 secondes.

merci de vos réponses :-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: moteur marche arret

Message par RFco »

bonjour,


Il suffit de prendre un relais clignoteur comme celui ci : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=004742


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lascarcity
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 10 févr. 2009 17:08
Localisation : carhaix
Contact :

Re: moteur marche arret

Message par lascarcity »

qu'est qu'un relais clignoteur? comment cela fonctionne?
peut tu m'expliquer plus en detail stp je n'y connais rien la dedans.
merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: moteur marche arret

Message par RFco »

lascarcity a écrit :qu'est qu'un relais clignoteur? comment cela fonctionne?
peut tu m'expliquer plus en detail stp je n'y connais rien la dedans.
merci



En fait, c'est un relais (comme par exemple le contacteur jour/nuit du ballon d'eau chaude) qui se met en route tout pendant qu'il en recoit l'ordre.

LA différence avec un contacteur jour/nuit, c'est que tout pendant qu'il en recoit l'ordre, il alterne des phases de ""marche"" et des phases ""d'arrêt"" et ce durant des temporisations réglables individuellement (une pour marche et une pour arret)

C'est donc le produit idéal pour votre application.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lascarcity
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 10 févr. 2009 17:08
Localisation : carhaix
Contact :

Re: moteur marche arret

Message par lascarcity »

merci beaucoup pour ton info c'est sympa
j'ai regardé comment fonctionnait le relais temporisé clignotant c'est tout a fait ce qu'il me faut!!!!
merci a+ tard :-D
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités