disjoncteur branchement 60A section cable

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
glariture
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 14 avr. 2008 19:31
Contact :

disjoncteur branchement 60A section cable

Message par glariture »

bonjour,

voila je posséde un disjoncteur de branchement tri en 60A max régler sur un abonnement de 40A !

actuelement je vais rajouter un tableau pour :

6 chauffage electrique dont deux de 2kw le reste fond environ 900W chacun soit 5.6kw

3 volet electrique en tout 1000w max !

et voila je voulais cabler mon tableau de répartition en utilisant la section minimal autoriser avec ce disjoncteur de 60A, je pensé à 10mm² ou 16mm²

merci d'avance
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: disjoncteur branchement 60A section cable

Message par Blade3655 »

Sauf distance trop éloignée (et donc probleme de chute de tension) et compréhension correcte de votre probleme, la portion de cable comprise entre votre 4x60A et votre futur tableau doit etre du 16mm² cuivre en effet
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: disjoncteur branchement 60A section cable

Message par Carminas »

Bonsoir

Il faut en effet du 16² pour la liaison (hors grandes longueurs).
Si vous voulez mettre moins vous devez mettre un disjoncteur à l'orgine du câble de liaison pour limiter l'intensité.
Voir schéma de principe sur ce lien :
http://www.casimages.com/img.php?i=0801 ... 650818.jpg

@+
Carminas
Avatar du membre
glariture
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 14 avr. 2008 19:31
Contact :

Re: disjoncteur branchement 60A section cable

Message par glariture »

a oki merci de votre réponse

pour ma part j'ai juste 1m de cable à installer ! le probléme c'est que j'ai du cable chez moi mais je ne connais pas sa section et j'ai du mal à la définir comment faire ?

sinon je peut utiliser 3 cable rouge pour les phases ? et pas contre j'ai pas de neutre je doit donc en achetter ou j'ai le droit de l'entouré de scotches bleu pour faire le neutre ? d'aprés se que j'ai appris je n'est pas le droit
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: disjoncteur branchement 60A section cable

Message par GAS »

Bonjour,
Pour déterminer la sections d'un conducteur, il faut mesurer le diamètre (D)2 de celui-ci sans isolant et appliquer la formule suivante:
S (section) = [z_pi] x D2 (2 = exposant 2) /4 :lol:
Cordialement
GAS
Avatar du membre
glariture
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 14 avr. 2008 19:31
Contact :

Re: disjoncteur branchement 60A section cable

Message par glariture »

a je te remercie de vais donc regarder sa cette apré midi

merci encore
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités