Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par DOM »

OUI ,VOUS N'avez pas a toucher a ca!et normalement le carter et plomber,vous pouvez seulement brancher vous meme le jour/nuit ou le tele info
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par Etincelle »

Bonsoir à tous

Pour les conseils utilisations du compteur électronique, un article est disponible sur ce site.

Bonne soirée.
Avatar du membre
elect
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 2 févr. 2009 17:49
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par elect »

DOM a écrit :OUI ,VOUS N'avez pas a toucher a ca!et normalement le carter et plomber,vous pouvez seulement brancher vous meme le jour/nuit ou le tele info
La télé info ne correspond-t-elle pas à la relève a distance du compteur?
Avatar du membre
elect
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 2 févr. 2009 17:49
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par elect »

Etincelle a écrit :Bonsoir à tous

Pour les conseils utilisations du compteur électronique, un article est disponible sur ce site.

Bonne soirée.
Merci j'ai cherché l'article, je donne le lien:
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11119

Donc si je comprends bien la télé info est différent du relevé à distance et se trouve sur la partie supérieures du compteur qui elle est effectivement plombée

Donc c'est à EDF d'intervenir

Mais EDF va intervenir GRATUITEMENT?
Avatar du membre
elect
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 2 févr. 2009 17:49
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par elect »

elect a écrit :
Le nombre de socle par disjoncteur n’est-il pas un peut trop élever ?

Normalement 5 socles = section de fil 1,5 mm² = disjoncteur 16A alors que j’ai plus de 6 socles (voir ci-dessous) sur un disjoncteur 16A alors que normalement il faudrait un disjoncteur 20A

Disjoncteur cuisine 16A :
3 prises au sol
3 prises en hauteur

Soit 6 prises sur le même disjoncteur

Disjoncteur chambres 16A :

Soit 6 prises sur le même disjoncteur


Disjoncteur Séjour + Lave linge + dégagement 16A :

5 prises au sol séjour
1 prise au sol dégagement
1 prise machine à laver

Soit 7 prises sur le même disjoncteur

Disjoncteur Eclairage séjour 10A :

Moteur de la hotte sur l’éclairage du séjour normal ? (Disjoncteur 10A)


MERCI
Et pour cela quelqu'un peut-il me confirmer si c'est aux normes normalement d'après ce que je comprends c'est 5 socles MAXI??
Merci
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par DOM »

DE QUEL SECTION SONT LES FILS DEJA ?
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
elect
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 2 févr. 2009 17:49
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par elect »

DOM a écrit :DE QUEL SECTION SONT LES FILS DEJA ?
La section doit être du 2,5mm² mais le problème si je regarde la norme il faut alors un disjoncteur calibré à 20A alors qu'actuellement c'est des disjoncteur 16A (Sauf pour les circuits spécialisés)

Pour l'éclairage ça doit être du 1mm² ou 1,5mm²
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par DOM »

Pour les prises c'est bon!en 2,5mm2 Jusqu'a 8 prises sont autorise.
Pour ce qui et du dijoncteur la norme ne parlerai pas de 20A MAXIMUM?
Car a part avoir des dijonctions intempestive,un dijoncteurs 16a ne pose pas de probleme
et pour votre lave linge,il a t'il une etiquette sur la prise pour indique que c'est un circuit specialise?
car la prise specialise lave linge n'ai pas obligatoire si je ne m'abuse!
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par circus »

autrefois le cout pour la pose d'un btr était d'environ 75 euros ht

maintenant cela se fait sur devis au cout réel

cela comprend :

- la fourniture et le changement du compteur par un compteur electronique ( si necessaire )
- la fourniture du câble
- la pose du boitier de téléreport
- le deplacement

si la passage du cable necessite juste de percer le mur dans le cas compteur et btr l'un derriere l'autre cela sera effectué par le technicien

sinon si il faut le fixer le long d'un mur pour arriver juste au compteur cela sera a vous de le faire

donc le mieux est d'appeler votre fournisseur d'energie pour avoir un devis

mais perso je pense pas qu'avec l'ouverture du marché les prix est baissés
Avatar du membre
elect
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 2 févr. 2009 17:49
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par elect »

DOM a écrit :Pour les prises c'est bon!en 2,5mm2 Jusqu'a 8 prises sont autorise.
Pour ce qui et du dijoncteur la norme ne parlerai pas de 20A MAXIMUM?
Car a part avoir des dijonctions intempestive,un dijoncteurs 16a ne pose pas de probleme
et pour votre lave linge,il a t'il une etiquette sur la prise pour indique que c'est un circuit specialise?
car la prise specialise lave linge n'ai pas obligatoire si je ne m'abuse!
Cette étiquette je dois là trouver ou?
Du coté du tableau électrique ou du coté de la prise

Si un disjoncteur 16A ne pose pas de pb alors c'est ok