Bonjour je suis nouveau sur le site et j’ai besoin de votre aide.
Je suis en bts en mainteance industrielle en apprentissage et j’ai deux cas de maintenance a réaliser en 1ere année.
Voila mon problème, il s’agit d’une pompe alimenté en triphasé voila les caractéristique de la pompe
Tension d’alimentation : 400v
Intensité nominal : 4.2 A
Puissance : 2kw
Donc dans ma boite il y a une laveuse de saumon et l’eau usé coule dans une cuve en dessous de la laveuse et la pompe est raccordé a cette cuve pour évacué l’eau.
Dans le cas actuelle la pompe fonctionne grâce a un commutateur marche arrêt et moi je souhaiterai lancé la pompe 20 seconde après que l’eau coule dans la cuve et arrêté la pompe 10 seconde après que l’eau est arrêté de couler.
Pour la partie puissance rien de spécial, un disjoncteur moteur puis un contacteur puis le moteur.
Sa ce complique pour la commande, je ne vois pas trop comment placer mes temporisation a noté que l’électrovanne d’arrivé d’eau est commandé par un relais ka10
Voila si quelqu’un pouvait m’aider pour mes temporisation sa serait sympa.
Je vous laisse mon email pour plus d’information : lascarcity@hotmail.fr
Merci a vous
problème de temporisation...
- lascarcity
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : mar. 10 févr. 2009 17:08
- Localisation : carhaix
- Contact :
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1548
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: problème de temporisation...
Bonsoir,
Si je comprends bien le niveau de la cuve est surveillé visuellement par un opérateur. Placer une temporisation pour lancer la pompe je vois pas trop l'intérêt, il serait souhaitable d'installer un contrôleur de niveau du genre flotteur et de remplacer l'interrupteur par un commutateur "auto 0 Manu". Si votre pompe se met en service sans eau dans la cuve vous allez détruire les garnitures.
Si je comprends bien le niveau de la cuve est surveillé visuellement par un opérateur. Placer une temporisation pour lancer la pompe je vois pas trop l'intérêt, il serait souhaitable d'installer un contrôleur de niveau du genre flotteur et de remplacer l'interrupteur par un commutateur "auto 0 Manu". Si votre pompe se met en service sans eau dans la cuve vous allez détruire les garnitures.
- lascarcity
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : mar. 10 févr. 2009 17:08
- Localisation : carhaix
- Contact :
Re: problème de temporisation...
enfaite c'est une grande cuve et la pompe doit ce mettre en route 20 seconde après que l'eau coule et la pompe doit s'arrété 10 seconde après que l'eau ai arrété de couler.
donc 20 seconde après que mon relais ka10 (arrivé d'eau dans la cuve)soit enclenché la pompe ce met en route et 10 seconde après l'arrèt du relais ka10 la pompe devra s'arrété.
on a pencer a mettre un plongeur mais ce n'est pas réalisable...
as tu un schéma de commande a me proposer stp ???
merci
.
donc 20 seconde après que mon relais ka10 (arrivé d'eau dans la cuve)soit enclenché la pompe ce met en route et 10 seconde après l'arrèt du relais ka10 la pompe devra s'arrété.
on a pencer a mettre un plongeur mais ce n'est pas réalisable...
as tu un schéma de commande a me proposer stp ???
merci
.