liaison equipotentielle hangar metal

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
fafa04
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mer. 24 déc. 2008 00:32
Contact :

liaison equipotentielle hangar metal

Message par fafa04 »

bonjour
en lisant le post de fred 62 et vos reponses je constate que moi j'ai juste relié un poteau a la terre :-o
que faire maintenant? :( je peut plus faire une prise a fond de fouille!
esce que si je soude une vis de 6 sur les elements metallique que je reli par un fil (pour etre sur que ca fait contact mieux que le boulonnage) c'est bon?
sinon quelle solution pour etre dans la norme?
merci
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: liaison equipotentielle hangar metal

Message par Etincelle »

Bonjour,

N'étant pas un haut spécialiste de la question, et mon avis n'engage que moi.
Je ferai une liaison équipotentielle de tous les poteaux, maintenant la mise en oeuvre reste à définir.
Peut être des internautes ont des propositions meilleurs que les miennes.
Je pense qu'il doit y avoir une réponse sur le sujet.

Amicalement
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: liaison equipotentielle hangar metal

Message par DOM »

a mon avis sur une CHARPENTE METALIQUE 1 poteau serai largement suffisent,car toute ta charpente doit etre relier,et ne soude jamais sur un poteau d'une charpente metalique!imagine 3 Tonnes de pousser sur un poteau en parti en fusion,perce un trou d'en ton poteau et met une cosse au bout de ton cuivre nu.et rasemble tout ca par un boulon M8.
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
rico
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : dim. 11 janv. 2009 09:42
Contact :

Re: liaison equipotentielle hangar metal

Message par rico »

bonjour,

j'ai deja realisé la mise a la terre sur plusieurs batiments ( magasins & hangars) avec ossature metallique, normalement le boulonnage est interdit, on doit faire le tour de la structure en soudant avec une soudure specifique un poteau sur deux .
l'entreprise dans laquelle je travaille le fait par boulonnage , et certains organismes de controle ne disent rien.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7309
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: liaison equipotentielle hangar metal

Message par RFco »

hello,

viewtopic.php?f=14&t=60&st=0&sk=t&sd=a&start=10

viewtopic.php?f=14&t=256&p=1529&hilit=hangar#p1529

il existe effectivement des moyens pour souder sur la charpente en restant conforme aux normes...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: liaison equipotentielle hangar metal

Message par Candela »

Bonjour,
RFco a écrit :
il existe effectivement des moyens pour souder sur la charpente en restant conforme aux normes...
Il me semble que c'est une brasure qui donne le meilleur contact...
Il faut savoir rester raisonnable; je ne crois pas qu'une petite brasure ou un trou de 10 sur la fibre neutre d'un HEA 200 pose problème. en cas de doute, il faut demander l'autorisation du charpentier.

En ce qui concerne l'absence de prise de terre à fonds de fouilles, il y a à mon sens une ambiguïté:
L'arrêté du 4 août 1992 autorise effectivement d'utiliser à la place "une disposition équivalente telle que l'utilisation des prises de terre de fait constituées notamment par les poteaux métalliques des murs extérieurs des bâtiments à ossature métallique."
Mais la C15-100 apporte une précision (partie 5-54, annexe C informative):
"Les piliers métalliques interconnectés par une structure métallique et enterrés à une certaine profondeur peuvent être utilisés comme prise de terre".
suit une formule de calcul dans laquelle intervient la profondeur d'enterrement (un enrobage de béton est sans conséquences).
Mais ce que je constate sur la plupart des chantiers, ce sont des poteaux munis des semelles boulonnées sur les massifs, le tout étant souvent ensuite noyé dans la longrine ou dans un massif "de propreté". Dans ce cas, la boucle à fond de fouilles n'est -elle pas obligatoire au sens de la norme?
Avatar du membre
fafa04
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mer. 24 déc. 2008 00:32
Contact :

Re: liaison equipotentielle hangar metal

Message par fafa04 »

bonjour et merci a tous de vos reponses
j'ai fait une mesure sur 2 poteaux et le contact se fait deja entre eux rien qu'avec le boulonnage donc quelque soit la solution complementaire ce sera surement bon(a verifier bien sur) reste a etre dans la norme ;-)
le plus simple il me semble serai de souder ,un point de soudure sur le bord de poteau de 240 doit pas lui faire bien mal
la ou je comprend pas c'est qu'il faut une soudure speciale ,une soudure a l'arc avec fusion du metal ne serai donc pas conductrice? :shock: mais bon si la norme est comme ca on va pas discuter 8-) mais ou trouver les caracteristiques de ces soudures miracles??? ;-) quand a la boucle a fond de fouille j'ai repenser comment on avait fixer le hangar et franchement je me demande a quoi elle sert? parce qu'on coule d'abord des plots de beton d'un m3 avec une barre de fer de 40mm prise dans du polysterene puis une fois sec on "gratte"le polysterene et les poteaux du hangar reposent sur le beton et vont se fixer sur cette barre de 40mm prise dans le plot de beton au moyen d'une crosse donc le contact n'est certainement pas meilleur que du boulonnage!!! a moins que ce soit le beton qui soit conducteur 8-)
a plus rien y comprendre :(
merci des infos que vous pourriez avoir
cordialement F
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: liaison equipotentielle hangar metal

Message par pericles »

Bonsoir, pour les soudures il s’agit du procédé exothermique (licence CADWELD).
Par exemple le circuit de terre des structures métalliques (HEA,IPN .....) de la salle des machines des centrales électriques est réalisé avec ce procédé.

« Le procédé exothermique fond les conducteurs ensemble, réalisant ainsi une liaison moléculaire possédant une capacité de passage du courant égale ou supérieure à celle des conducteurs. Un circuit de terre utilisant ce type de liaison constitue un circuit à basse impédance sans aucun point faible. »

Voir la doc http://www.erico.com/public/library/fep/LT0608.pdf


Quelques caractéristiques et précautions sur ce procédéhttp://pagesperso-orange.fr/soproga/sop ... 20KP+E.pdf

On trouve l’appareil de soudage en occassion !! http://www.leboncoin.fr/vi/26127110.htm

salutations
Avatar du membre
fafa04
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mer. 24 déc. 2008 00:32
Contact :

Re: liaison equipotentielle hangar metal

Message par fafa04 »

bonjour
merci pericles pour tous ces renseignement (incroyable meme la machine d'occase :-) :-) )
par contre arriver a faire la soudure de 2 Ipn de 240mm avec ces machines me semblent peut probable :(
mais encore merci je connais au moins le nom du procedé ;-)
cordialement F