boites de dérivation

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
jcarette
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 4 févr. 2009 23:41
Contact :

boites de dérivation

Message par jcarette »

Bonjour,

Je rénove ma maison au fur et à mesure (pièce par pièce) et je rénove l'installation electrique au passage.
J'installe donc de nouveaux départs depuis le tableau existant vers les pièces nouvellement aménagées.
Je passe une gaine dans les combles (qui étaient perdus jusquà présent) et je pose une boîte de dérivation au dessus de chaque endroit ou je veux installer une prise.
A cet endroit, je perce le plafond et je passe une gaine verticale jusqu'à la prise.
Le problème, c'est que j'obtiens une boite de dérivation à chaque prise (sauf en bout de ligne) ...
Ca ne me semble pas très optimisé.
Est-ce la bonne méthode ?
Sinon, quelle est-elle ?

Merci d'avance pour vos réponses.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: boites de dérivation

Message par Carminas »

Vous pouvez mettre une grande boite de dérivation avec plusieurs départs vers vos différents appareillages.

Voir ces exemples :

Image

Image

Voir exemple de boite de comble emprunté à Joël :
Image

@+
Carminas
Avatar du membre
yoann
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 26 janv. 2009 00:00
Contact :

Re: boites de dérivation

Message par yoann »

pourquoi ne passer vous donc pas deux gaines où dans chacunes d'elles il y aurait vos trois fils (phase, neutre, terre) a arriver sur une meme prise, et de là vous reparté de cette derniere vers une autre prise, sans passer par des boites de derivations.
Avatar du membre
jcarette
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 4 févr. 2009 23:41
Contact :

Re: boites de dérivation

Message par jcarette »

Merci pour ces réponses.
J'essaierais donc d'optimiser le nombre de boites de dériv avec ces conseils.

Impressionant la photos des 2 énormes boîtes de dérivation jaune.

Où peut-on trouver ce genre de produit ?
C'est Legrand la marque ??

Pour les circuits d'éclairage, j'ai effectivement concentré les dérivations sur des borniers à vis montés sur un rail DIN.
Je n'ai plus qu'à enfermer tout ça dans une grosse boîte.

Pas d'objection par rapport à la NFC 15-100 ?

Merci encore
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7343
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: boites de dérivation

Message par RFco »

jcarette a écrit : Où peut-on trouver ce genre de produit ?
C'est Legrand la marque ??



Oui et d'ailleurs, c'est marqué dessus

http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=089381


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7343
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: boites de dérivation

Message par RFco »

Personnellement, je préfère la Capri : http://www.capri-codec.com/pdf/batiment ... connex.pdf


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité