branchement VFD 2.2kw

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
gilles974
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 26 oct. 2026 09:31
Contact :

branchement VFD 2.2kw

Message par gilles974 »

bonjour à tous

je termine le câblage BT de mon armoire électrique pour ma machine numérique, et il me reste la partie 220v sur laquelle je suis vraiment pas à l'aise avec le 220v et cela me fait "peur" [horsdemoi.gif]
un plan de câblage serais le bienvenue
mon but est de brancher un VFD de 2.2kw de la marque DELTA
je dispose en arrivée 220v

1 x disjoncteur de 32Amp en entrée qui rentre dans
1 x contacteur scheider LC1D18 avec un disjoncteur de 2Amp pour la bobine
1 x porte fusible cartouche de 16Amp
1 inter M/A + 1 x voyant VERT et 1 x voyant ROUGE

merci d'avance pour le coup de pouce
Avatar du membre
JC87
De passage
De passage
Messages : 85
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2009 20:31
Contact :

Re: branchement VFD 2.2kw

Message par JC87 »

Bonjour,

Variateur Delta c'est beaucoup trop vague. Il faut une référence pour regarder la doc technique et voir les précos constructeur.

JC
Avatar du membre
gilles974
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 26 oct. 2026 09:31
Contact :

Re: branchement VFD 2.2kw

Message par gilles974 »

bonjour,
c'est un model DELTA VFD-022EL.

++
gillles
Avatar du membre
JC87
De passage
De passage
Messages : 85
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2009 20:31
Contact :

Re: branchement VFD 2.2kw

Message par JC87 »

Bonjour,

Comme tu parle d'alimentation 230 mono je suppose que la référence exacte est VFD022EL21A.

Donc d'après la doc qui est ici : https://deltaacdrives.com/Delta-VFD-EL-Manual.pdf

Il fait une protection par fusible ou disjoncteur de 50 ampères en tête.

Le contacteur est inutile dans la plupart des cas et même néfaste si on s'en sert de marche/arrêt car ça réduit la durée de vie de l'appareil. C'est précisé dans la doc.

Pour une marche simple il suffit de fermer le contact DCM-MI1 ou DCM-MI2 selon le sens désiré.

Le voyants je ne vois pas trop mais si besoin il y a moyen d'utiliser les contacts RC/RA/RB qui sont des relais NO/NC mais l'affectation sera à changer avec le paramètre 3.0. Par défaut c'est défaut variateur. Si tu veux signaler la marche/arrêt il faudrait changer le 3.0 de 8 à 17 ou 18 et le contact signalera en NO la marche et en NC l'arrêt.

JC
Avatar du membre
gilles974
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 26 oct. 2026 09:31
Contact :

Re: branchement VFD 2.2kw

Message par gilles974 »

bonjour
merci pour les infos apparemment se modèle est en fin de vie , je contacte l'entreprise pour voir se qu'il y a en remplacement

++
gilles
Avatar du membre
ÉlectroProprio
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. 4 nov. 2026 12:25
Contact :

Re: branchement VFD 2.2kw

Message par ÉlectroProprio »

Trois points en plus, vu que ça te fait peur : en monophasé le courant d’entrée est bien plus élevé que le courant moteur, regarde sa valeur dans la doc, ton porte-fusible de 16 A pourrait être trop juste. Ne branche jamais le réseau sur les bornes de sortie vers le moteur, ça détruit le variateur. Et après coupure, attends que le voyant de charge s’éteigne avant de toucher aux bornes. Fais vérifier avant la première mise sous tension.
Avatar du membre
Boriskof
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 13 nov. 2026 22:17
Contact :

Re: branchement VFD 2.2kw

Message par Boriskof »

A la lecture attentive de ce sujet, je pose la question suivante :

Il s'agit d'alimenter un pantographe de sculpture de 1982 : 2 têtes de fraisage de 2,7KW , alimenté soit en 110 volt-200hz pour 12000 trm, soit en 165 volt-300h pour 18000trm. Le générateur de courant ht est un "convertorre di frequenzia" rotatif de marque Giordano Colombo alimenté en tri 220 ou en tri 400. Pas de variateur électronique

Il y a une panne : les moteurs de fraisage ne démarrent plus. Sur un forum de machinistes il y a tendance à conseiller le passage à 2 variateurs de 2,2kw

La, non les 2 questions:
  • est-ce que sur ce forum il serait possible d'avoir une aide pour comprendre mieux la panne ( j'ai pas mal d'infos mais je m'informe avant) et peut-être remettre en service ce convertisseur rotatif
    Si le choix de l'électronique se révèle pertinent, recevoir une aide pour réaliser le schéma de cette installation
Pour rester sobre dans ce premier message : une photo de la plaque signalétique du convertisseur et un photo du pantographe
WhatsApp Image 2026-11-02 at 15.39.55.jpeg
Pantographe Mariani 2 L_R.jpg
Merci pour vos lectures