Bonjour à tous,
j'ai installé un nouveau tableau éléctrique avec des combinés Disjconteur-télérupteur de type R9ECL616.
Si j'ai bien compris la configuration de base exige une alim des BP avec la phase, or mon installation précédente (~30 ans) utilisait le neutre si j'ai bien compris.
Pour tout le détail, voici comment était branché et installé le précédent télérupteur:
- Télérupteur Hager E510 236510.
- Phase du tableau branché en 1 avec un pont vers A1.
- Sur le contact A2 j'avais le départ (cable rouge) vers le boutons poussoirs.
- Sur le contact 2, j'avais le départ (câble blanc) vers les lumières.
Si besoin de préciser : les lumières et les boutons poussoirs connectés à ce télérupteur j'ai un câble bleu de retour au neutre.
Notez que même avec du lubrifiant, je n'arrive pas à passer mon tire fil dans mes gaines du coup je suis coincé, je dois garder la même configuration que le disjoncteur installé avant.
Dans la documentation technique https://www.123elec.com/media/wysiwyg/t ... ECL616.pdf, il est noté qu'on peut tourner un sélecteur pour basculer à priori dans le même mode, mais la doc parle aussi de "supprimer le peigne de raccordement" dans le cas ou le sélecteur est basculé.
Je ne trouve ni le sélecteur et ne voit pas non plus comment faire pour cette histoire de peigne.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur, si vous pouvez me montrer une photo/vidéo du sélecteur en poisition A2.
Merci d'avance.
David
Combiné disjoncteur-Télérupteur Schneider Resi9XE alim neutre
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7438
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Combiné disjoncteur-Télérupteur Schneider Resi9XE alim neutre
Bonjour
si neutre au poussoir, mettre une phase en A1, le retour poussoir en A2, pas de prise de tête
si neutre au poussoir, mettre une phase en A1, le retour poussoir en A2, pas de prise de tête
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Combiné disjoncteur-Télérupteur Schneider Resi9XE alim neutre
Merci, je vais tester ça !
Bon weekend
Bon weekend