Plusieurs tableaux divisionnaires
- Christophe89
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : lun. 12 oct. 2026 14:33
- Contact :
Plusieurs tableaux divisionnaires
Bonjour
Pourriez-vous me donner un conseil sur un truc de câblage ?
C'est pour la maison je vien d'acheter.
il y a 6 tableaux divisionnaires
Branche principale : AGCP >TD1 >TD2 > TD3
Dérivation depuis le TD1 : TD1 > TD4 >TD5 >TD6
Du coup, je me pose quelques questions aux les normes qui concerne cette sujet de tableau divissionaire.
Est-ce qu'il faut obligatoirement un disjoncteur au départ de chaque câble d'alimentation pour le protéger ?
Est-ce que ce disjoncteur doit être inférieur à l'AGCP (le disjoncteur de branchement) ?
Et pour chaque départ en aval, est-ce que le disjoncteur doit logiquement être inférieur à celui qui est en amont ?"
Par example, ci on met un 40A au TD1 pour protéger le câble d'alimentation du TD2, on est obligé de mettre un disjoncteur moins de 40A au TD2 pour protéger le câble d'alimentation du TD3?
AGCP
|
[ TD1 ]
/
(40A)
/
[ TD4 ]
|
(32A)
|
[ TD5 ]
|
(25A)
|
[ TD6 ]
Tous les câbles d'alim sont 16mm
Et les distance max entre l'agcp et un tableau final et mins de 10m
Je aimerais aussi, si un jour j'augmente mon abonnement, il ne devrait y avoir qu'un minimum de boulot à refaire.
Pourriez-vous me donner un conseil sur un truc de câblage ?
C'est pour la maison je vien d'acheter.
il y a 6 tableaux divisionnaires
Branche principale : AGCP >TD1 >TD2 > TD3
Dérivation depuis le TD1 : TD1 > TD4 >TD5 >TD6
Du coup, je me pose quelques questions aux les normes qui concerne cette sujet de tableau divissionaire.
Est-ce qu'il faut obligatoirement un disjoncteur au départ de chaque câble d'alimentation pour le protéger ?
Est-ce que ce disjoncteur doit être inférieur à l'AGCP (le disjoncteur de branchement) ?
Et pour chaque départ en aval, est-ce que le disjoncteur doit logiquement être inférieur à celui qui est en amont ?"
Par example, ci on met un 40A au TD1 pour protéger le câble d'alimentation du TD2, on est obligé de mettre un disjoncteur moins de 40A au TD2 pour protéger le câble d'alimentation du TD3?
AGCP
|
[ TD1 ]
/
(40A)
/
[ TD4 ]
|
(32A)
|
[ TD5 ]
|
(25A)
|
[ TD6 ]
Tous les câbles d'alim sont 16mm
Et les distance max entre l'agcp et un tableau final et mins de 10m
Je aimerais aussi, si un jour j'augmente mon abonnement, il ne devrait y avoir qu'un minimum de boulot à refaire.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7433
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Plusieurs tableaux divisionnaires
Bonjour
Tout dépend de ce qu'il y a dans ces tableaux
Oui il faut un disjoncteur pour alimenter chaque tableau avec du 16mm² on peut mettre du 63A ce qui permettra toute évolution.
@+
Tout dépend de ce qu'il y a dans ces tableaux
Oui il faut un disjoncteur pour alimenter chaque tableau avec du 16mm² on peut mettre du 63A ce qui permettra toute évolution.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Plusieurs tableaux divisionnaires
Bonsoir
Sur un habitat existant, si tout est en 16² vous pouvez laisser comme cela, c'est sécurisé.
Sur du neuf, il aurait fallut des disjoncteur
Vous mettez les calibres que vous voulez (inférieur ou égal à 63A).
Mais il est évident que certaines combinaisons n'ont pas d'intérêt (mais pas interdit pour autant).
Sur un habitat existant, si tout est en 16² vous pouvez laisser comme cela, c'est sécurisé.
Sur du neuf, il aurait fallut des disjoncteur
Vous mettez les calibres que vous voulez (inférieur ou égal à 63A).
Mais il est évident que certaines combinaisons n'ont pas d'intérêt (mais pas interdit pour autant).
Carminas
- Christophe89
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : lun. 12 oct. 2026 14:33
- Contact :
Re: Plusieurs tableaux divisionnaires
Merci pour les réponses
J'étais pas claire
Je vais refaire touts les tableaux.
Ma question c'est, es ce que c'est obligatoire de protéger chaque câble d'alimentation qui part d'un tableau '
Par example, les 2 câbles d'alimentation qui partent du TD1, dois-je les protéger aux départ par des disjoncteurs divissionaires?
Ou je peux juste raccorder les câbles sur des borniers pour piquer une alim pour des tableaux ailleurs,
J'étais pas claire
Je vais refaire touts les tableaux.
Ma question c'est, es ce que c'est obligatoire de protéger chaque câble d'alimentation qui part d'un tableau '
Par example, les 2 câbles d'alimentation qui partent du TD1, dois-je les protéger aux départ par des disjoncteurs divissionaires?
Ou je peux juste raccorder les câbles sur des borniers pour piquer une alim pour des tableaux ailleurs,
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par Christophe89 le mar. 13 oct. 2026 07:56, modifié 1 fois.
Re: Plusieurs tableaux divisionnaires
Bonjour
Si vous refaites à neuf, oui c'est obligatoire.
La norme actuelle impose un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire (même si, avec du 16² un simple interrupteur sectionneur aurait suffit, le disjoncteur de branchement assurant la protection contre les surintensités, mais ce n'est pas ce qui dit la norme).
Exemples :
Si vous refaites à neuf, oui c'est obligatoire.
La norme actuelle impose un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire (même si, avec du 16² un simple interrupteur sectionneur aurait suffit, le disjoncteur de branchement assurant la protection contre les surintensités, mais ce n'est pas ce qui dit la norme).
Exemples :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
- Christophe89
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : lun. 12 oct. 2026 14:33
- Contact :
Re: Plusieurs tableaux divisionnaires
Merci beaucoup. C'est ça je voulais savoir.
Est-ce que le disjoncteur/sectionneur qui protège un câble partant d'un tableau vers un autre doit être inférieur à celui du tableau de départ pour garantir la sélectivité ?
Est-ce que le disjoncteur/sectionneur qui protège un câble partant d'un tableau vers un autre doit être inférieur à celui du tableau de départ pour garantir la sélectivité ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7433
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Plusieurs tableaux divisionnaires
BonjourChristophe89 a écrit : ↑mar. 13 oct. 2026 08:09 Merci beaucoup. C'est ça je voulais savoir.
Est-ce que le disjoncteur/sectionneur qui protège un câble partant d'un tableau vers un autre doit être inférieur à celui du tableau de départ pour garantir la sélectivité ?
il suffit de regarder et comprendre le dernier schéma de Carminas
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Plusieurs tableaux divisionnaires
Bonjour
Rien ne vous empêche de mettre le même calibre que le précédent.
Mettre un calibre plus élevé, n'a pas de sens, mais n'est pas interdit.
La sélectivité par rapport à une surcharge a peu d'intérêt.
Rien ne vous empêche de mettre le même calibre que le précédent.
Mettre un calibre plus élevé, n'a pas de sens, mais n'est pas interdit.
La sélectivité par rapport à une surcharge a peu d'intérêt.
Carminas
- Christophe89
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : lun. 12 oct. 2026 14:33
- Contact :
Re: Plusieurs tableaux divisionnaires
Merci beaucoup.
Une autre question
Pour distribue/piquet les alim (16mm), est-ce qu'on est obligé de utiliser des borniers ou on peut utiliser des wago ou dominos
Une autre question
Pour distribue/piquet les alim (16mm), est-ce qu'on est obligé de utiliser des borniers ou on peut utiliser des wago ou dominos
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7433
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Plusieurs tableaux divisionnaires
avec des borniers bien entendu
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...