Bonjour à tous,
En considérant un transformateur HTA/BT alimenté par un réseau souterrain, avec un régime de neutre côté BT de type TN-S, quel est le schéma des liaisons à la terre côté HTA ? Et quelles sont les valeurs max. des résistances du neutre et de la masse du transformateur ?
Merci d’avance pour vos réponses !
Schéma des liaisons à la terre d'un transformateur côté HTA
Re: Schéma des liaisons à la terre d'un transformateur côté HTA
Hello
En HTA, ton TN-S BT n’a pas d’impact direct : le neutre HTA est géré au poste source (souvent mis à la terre via résistance ou bobine de Petersen). Au poste HTA/BT, on met juste à la terre les masses (cuve, HTA, écrans câbles). En pratique, la terre du poste doit être ≤ 10 Ω ou ≤ 30 Ω selon le régime du réseau. Le neutre HTA, lui, ne se règle pas localement.
En HTA, ton TN-S BT n’a pas d’impact direct : le neutre HTA est géré au poste source (souvent mis à la terre via résistance ou bobine de Petersen). Au poste HTA/BT, on met juste à la terre les masses (cuve, HTA, écrans câbles). En pratique, la terre du poste doit être ≤ 10 Ω ou ≤ 30 Ω selon le régime du réseau. Le neutre HTA, lui, ne se règle pas localement.
Re: Schéma des liaisons à la terre d'un transformateur côté HTA
Merci pour votre réponse claire.
Re: Schéma des liaisons à la terre d'un transformateur côté HTA
Merci pour ces précisions, c’est clair et ça aide beaucoup à comprendre la mise à la terre côté HTA.

- David Brown1331
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : jeu. 24 sept. 2026 16:14
- Contact :
Re: Schéma des liaisons à la terre d'un transformateur côté HTA
Bonjour! En HTA souterraine, le schéma est généralement à neutre compensé ou résistant selon les normes Enedis. La masse du transformateur est interconnectée au neutre BT si la résistance reste très basse, souvent sous 1 ohm. Pour des valeurs précises, vérifiez la NFC 13 200 et le guide NFC 13 100
- David Brown1331
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : jeu. 24 sept. 2026 16:14
- Contact :
Re: Schéma des liaisons à la terre d'un transformateur côté HTA
En complément, pour les réseaux HTA aériens ou selon le type de poste, les exigences de mise à la terre et les valeurs de résistance peuvent varier — référez-vous toujours aux directives du gestionnaire de réseau. Assurez-vous également de vérifier la liaison équipotentielle globale dans le local du transformateur pour garantir la sécurité.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

