Bonjour,
Je rencontre des problèmes de luminosité de mes spots de temps à autres et surtout le compresseur de ma PAC (eau-eau) a tendance à ne pas démarrer lors des grosses phases de consommation sur le réseau (températures négatives) donc pas de chauffage!
Après mesure, j'ai parfois une tension comprise entre ~190-200v et je voulais savoir si cela était normal ?
Merci pour votre aide !
Baisse de tension 190v-200v et problème PAC
Re: Baisse de tension 190v-200v et problème PAC
Salut,
Non 190-200V c'est pas normal, la tension doit être autour de 230V (avec une tolérance d'environ 10%). Une baisse comme ça peut expliquer les spots qui éclairent moins et surtout le compresseur de ta PAC qui a du mal à démarrer.
Regarde déjà si la tension chute aussi directement au disjoncteur général, ça permettra de savoir si ça vient de ton installation ou du réseau. Si c'est pareil à l'arrivée, il faudra voir avec le gestionnaire de réseau.
Non 190-200V c'est pas normal, la tension doit être autour de 230V (avec une tolérance d'environ 10%). Une baisse comme ça peut expliquer les spots qui éclairent moins et surtout le compresseur de ta PAC qui a du mal à démarrer.
Regarde déjà si la tension chute aussi directement au disjoncteur général, ça permettra de savoir si ça vient de ton installation ou du réseau. Si c'est pareil à l'arrivée, il faudra voir avec le gestionnaire de réseau.