Bonjour tout le monde,
Suite à la construction de ma maison, mon constructeur m'a laissé 2 gaines en attente afin que je puisse réaliser mon installation électrique extérieure.
Voici ce que j'aimerai réaliser :
2 gaines partent de mon garage vers l'extérieur et ressortent à environ 35-40 m.
Grâce à ces 2 gaines j'aimerai alimenter :
- Moteur de mon portail coulissant (avec la lumière de sécurité et cellules)
- Éclairage allée entrée véhicule
- Alimentation gâche électrique du portillon
- Visiophone pour portillon
- Éclairage allée entrée piétonne
- Je ne l'ai pas mis sur le plan mais j'aimerai mettre une piscine dans quelques années (donc alimentation pour la pompe et éclairage).
Voici mon idée première :
Utiliser une gaine courant fort et une courant faible. Installer un tableau électrique extérieur et donc tirer un seul câble courant fort (section ?) qui viendra alimenter les installations. et un courant faible pour l'interphone.
Ensuite, j'ai un doute sur l'éclairage pour chacune des allées car j'aimerai que celles-ci s'allument à l'ouverture du portail et du portillon avec un capteur de luminosité (est-il possible de rajouter une marche forcée avec un interrupteur pour éclairer nos belles nuits d'été tongue).
Est-ce que l'installation vous parait bonne en créant un tableau extérieur ? (j'ai un renfoncement à côté du portillon où je pourrais le placer) et mettre un différentiel sur mon tableau intérieur ?
Ou bien, il vaut partir à chaque fois de mon tableau intérieur mais du coup tirer de nombreux câbles.
Et surtout, l'important c'est d'avoir l'installation la plus sûre possible.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Installation électrique extérieure complète maison neuve
Re: Installation électrique extérieure complète maison neuve
Bonjour
Votre idée est bonne, il faut faire un tableau étanche pour l'extérieur.
La section dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Il faudra également tenir compte de la chute de tension sur 40m qui n'est pas négligeable sur cette longueur. L'usage est d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2%
Cela donnerait pour 40m :
- 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2,7% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
Voir en particulier si votre piscine sera chauffé avec une PAC, ce qui influe sur la puissance maxi
Voir également si vous aurez besoin un jour d'une recharge de véhicule électrique
L'interrupteur différentiel devra se trouver dans le tableau étanche à l'arrivée.
Vous inspirer d'une partie de ceci Bien entendu vous pouvez mettre un interrupteur pour la marche forcée de l'éclairage
Votre idée est bonne, il faut faire un tableau étanche pour l'extérieur.
La section dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Il faudra également tenir compte de la chute de tension sur 40m qui n'est pas négligeable sur cette longueur. L'usage est d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2%
Cela donnerait pour 40m :
- 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2,7% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
Voir en particulier si votre piscine sera chauffé avec une PAC, ce qui influe sur la puissance maxi
Voir également si vous aurez besoin un jour d'une recharge de véhicule électrique
L'interrupteur différentiel devra se trouver dans le tableau étanche à l'arrivée.
Vous inspirer d'une partie de ceci Bien entendu vous pouvez mettre un interrupteur pour la marche forcée de l'éclairage
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Re: Installation électrique extérieure complète maison neuve
Votre idée du tableau divisionnaire extérieur, c'est la bonne. Un seul câble qui part du tableau principal, redistribution sur place, c'est plus propre et largement moins cher en cuivre que de tirer 5 câbles en parallèle. C'est ce qu'on installe systématiquement chez nos clients sur le secteur de Toul quand le portail est éloigné de la maison.
Section : partez sur du 6 mm² U-1000 R2V d'office, vu la piscine à venir. Le 4 mm² ça passe pour l'existant mais vous allez le regretter le jour où vous mettez la PAC. Protection 25 A en tête côté maison.
Coffret extérieur : IP65, inter-diff 30 mA type A en tête, un disjoncteur par circuit (portail, éclairages, visio, prise de service, départ piscine en attente). Prévoyez 30 % de place libre, c'est jamais perdu.
Différentiel côté maison : oui, un 30 mA dédié à ce départ, ça isole au plus près en cas de pépin.
Éclairage qui s'allume avec le portail : le moteur a une sortie "lumière de courtoisie" 230 V, vous la repiquez sur un télérupteur qui pilote vos projecteurs. Avec un interrupteur crépusculaire en série pour pas que ça s'allume en plein jour, et un bouton poussoir en marche forcée pour les nuits d'été. Solution éprouvée, pas besoin de domotique compliquée.
Le truc à pas oublier :
une prise extérieure étanche IP55 sur le coffret, indispensable pour la tondeuse et compagnie
une gaine vide en attente vers l'emplacement futur de la piscine, avec tire-fil. Le jour où c'est sous les pavés, c'est trop tard.
câble à 60 cm de profondeur, gaine TPC rouge, grillage avertisseur 20 cm au-dessus. Pas de zèle, c'est la norme.
Section : partez sur du 6 mm² U-1000 R2V d'office, vu la piscine à venir. Le 4 mm² ça passe pour l'existant mais vous allez le regretter le jour où vous mettez la PAC. Protection 25 A en tête côté maison.
Coffret extérieur : IP65, inter-diff 30 mA type A en tête, un disjoncteur par circuit (portail, éclairages, visio, prise de service, départ piscine en attente). Prévoyez 30 % de place libre, c'est jamais perdu.
Différentiel côté maison : oui, un 30 mA dédié à ce départ, ça isole au plus près en cas de pépin.
Éclairage qui s'allume avec le portail : le moteur a une sortie "lumière de courtoisie" 230 V, vous la repiquez sur un télérupteur qui pilote vos projecteurs. Avec un interrupteur crépusculaire en série pour pas que ça s'allume en plein jour, et un bouton poussoir en marche forcée pour les nuits d'été. Solution éprouvée, pas besoin de domotique compliquée.
Le truc à pas oublier :
une prise extérieure étanche IP55 sur le coffret, indispensable pour la tondeuse et compagnie
une gaine vide en attente vers l'emplacement futur de la piscine, avec tire-fil. Le jour où c'est sous les pavés, c'est trop tard.
câble à 60 cm de profondeur, gaine TPC rouge, grillage avertisseur 20 cm au-dessus. Pas de zèle, c'est la norme.