note de calcul caneco
note de calcul caneco
bonjour A tous,
J'ai un bug sur caneco . je suis en tarif bleu sur un local tertiaire . puissance 32kva, avec une longueur de 110 ml entre le panneau de comptage et le TGBT . disjoncteur abonné DB 60 S . J'obtiens une aberration en section de câble 4X95²
Merci d'avance pour votre aide
J'ai un bug sur caneco . je suis en tarif bleu sur un local tertiaire . puissance 32kva, avec une longueur de 110 ml entre le panneau de comptage et le TGBT . disjoncteur abonné DB 60 S . J'obtiens une aberration en section de câble 4X95²
Merci d'avance pour votre aide
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7433
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: note de calcul caneco
hello,
pour moi c'est 4x70 alu
@+
pour moi c'est 4x70 alu
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7433
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: note de calcul caneco
c'est le tableau que j'ai pour une section de 50² c'est 103m maxi,
70² c'est 145m pour une chute de tension de 2% maxi
70² c'est 145m pour une chute de tension de 2% maxi
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: note de calcul caneco
le disjoncteur abonnée n'accepte pas des sections supérieur a 25 ² , dans le cas ce n'est pas la chute de tension qui pose problème mais les courant de court -circuit . peut on dans le cas d'un tarif bleu posé se type de disjoncteur AB?
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7433
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: note de calcul caneco
tu utilise des fouets réducteurs
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: note de calcul caneco
Bonjour RFco, merci pour ce partage ! Les calculs peuvent fréquemment poser problème dans les projets. Il est donc essentiel de disposer d'outils fiables pour s'y retrouver. Cela prévient de nombreuses erreurs de taille.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : AdsBot [Google] et 1 invité
