Câblage controleur de niveau d'eau + contacteur

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
solar 23
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 23 janv. 2026 10:17
Contact :

Câblage controleur de niveau d'eau + contacteur

Message par solar 23 »

Bonjour,
je voudrais raccorder une pompe 220v à un contrôleur de niveau d'eau schneider RM35LM par l'intermédiaire d'un contacteur schneider LC1D09 pour la fonction vidange
merci de votre aide
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1611
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Câblage controleur de niveau d'eau + contacteur

Message par VE Pp »

Bonjour,
Petit schéma réalisé à la main, lors de la mise en merci il faudra peut-être inverser le conducteur de la borne 12 sur la borne 14.
Pompe Sondes.pdf
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
solar 23
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 23 janv. 2026 10:17
Contact :

Re: Câblage controleur de niveau d'eau + contacteur

Message par solar 23 »

merci pour ta réponse, mais j'avoue que je ne comprends pas grand chose.
tu pourrais me faire un schéma sous forme d'image à partir du modèle joint, par exemple;sans s'occuper des sondes
merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1611
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Câblage controleur de niveau d'eau + contacteur

Message par VE Pp »

Les bornes sont repérées sur le schéma à l'identique des repères sur les appareils, il suffit de relier les conducteurs aux repères.
S i j'ai le temps je réaliserai un schéma à votre convenance...
Avatar du membre
solar 23
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 23 janv. 2026 10:17
Contact :

Re: Câblage controleur de niveau d'eau + contacteur

Message par solar 23 »

ce serait superbe, merci d'avance
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1611
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Câblage controleur de niveau d'eau + contacteur

Message par VE Pp »

Pompe sondes.pdf
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
solar 23
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 23 janv. 2026 10:17
Contact :

Re: Câblage controleur de niveau d'eau + contacteur

Message par solar 23 »

houa, superbe
un grand merci
Répondre